Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=2919 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Andreus47 [ 20 ноя 2013, 10:50 ] |
Заголовок сообщения: | Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ |
Добрый день, уважаемы электротехники. Меня заинтересовал вопрос о последовательной установке автоматических выключателей с разным номиналом, и я решил написать по этому случаю статью. Естественно, хотелось бы обсудить её, так сказать, с коллегами по фронту. http://electro-projekt.com.ua/page4_2.html Больше всего интересно мнение тех людей, кто применяет подобные решения. Чем они руководствуются? Какие преимущества видят в этих решения, т.к. я никаких положительных моментов в таком решении не вижу. Спасибо. |
Автор: | k-igor [ 20 ноя 2013, 11:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ |
Andreus47 писал(а): Добрый день, уважаемы электротехники. Меня заинтересовал вопрос о последовательной установке автоматических выключателей с разным номиналом, и я решил написать по этому случаю статью. Естественно, хотелось бы обсудить её, так сказать, с коллегами по фронту. http://electro-projekt.com.ua/page4_2.html Больше всего интересно мнение тех людей, кто применяет подобные решения. Чем они руководствуются? Какие преимущества видят в этих решения, т.к. я никаких положительных моментов в таком решении не вижу. Спасибо. Я с вами в принципе согласен. В идеале все должно работать, но на практике не всегда автоматы сработают так как надо. При проектировании мы много времени селективности не уделяем, а лишь ставим автоматы с разницей в одну ступень. По хорошошему можно еще поиграть характеристиками электромагнитного расцепителя....выше ставить например "D". |
Автор: | Andreus47 [ 21 ноя 2013, 08:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ |
Если согласны, то почему всё-таки делаете так? |
Автор: | k-igor [ 21 ноя 2013, 08:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ |
Andreus47 писал(а): Если согласны, то почему всё-таки делаете так? А так и нужно делать, есть требования, нужно их выполнять. Сделаешь по-другому, получишь кучу замечаний от экспертизы, энергонадзора. |
Автор: | Сергей [ 21 ноя 2013, 17:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ |
Мое видение этого вопроса, который уже давно меня преследует, следующее: согласно ГОСТ Р 50030.1-2007 2.5.23. Селективность по сверхтокам: координация рабочих характеристик двух или нескольких устройств для защиты от сверхтоков с таким расчетом, чтобы в случае возникновения сверхтоков в пределах указанного диапазона срабатывало только устройство, предназначенное для оперирования в данном диапазоне, а прочие не срабатывали. Рассмотрим пример, приведенный Andreus47 Здесь следует разобраться, что считать "аппаратом защиты". QF1 - аппарат защиты отходящей линии от ГРЩ на РЩ, QF2 - может быть как автоматическим, так и не автоматическим коммутационным вводным аппаратом РЩ. Однозначно можно сказать, что данный аппарат никак не может выполнять защиту от перегрузки, поскольку эти функции возложены на отходящие аппараты РЩ. Перейдем к защите от КЗ. Отходящие аппараты от РЩ защищают отходящие линии при КЗ. Последовательно с ними установлен вводной QF1, который также может выполнять защиту от КЗ (если он автоматический) при отказе отходящего от РЩ, т.е. в данном случае селективность для защищаемого участка (линия от РЩ) следует обеспечить между отходящими от РЩ и вводным QF1, если он автоматический, если он не автоматический - то между отходящими от РЩ и отходящим от ГРЩ. Теперь рассмотри, какую связь имеют отходящий от ГРЩ QF2 и вводной на РЩ QF1, да никакую: QF2 защищает отходящую линию на РЩ, а QF1 эту линию не защищает и не должен защищать, т.е. он не является аппаратом защиты "в пределах указанного диапазона". Вывод: Называем QF1 на РЩ вводным коммутационным аппаратом и пусть номинальный ток его расцепителя будет хоть 100 А, нам же останется проверить селективность между отходящими от РЩ и отходящим от ГРЩ, который защищает питающую линию на РЩ и выполняет функцию резервной защиты при отказе ТО отходящего от РЩ при возникновении КЗ. А на схеме достаточно убрать квадратик 2х2 мм с УГО автоматического выключателя, чтобы не вводить экспертов в заблуждение. |
Автор: | k-igor [ 22 ноя 2013, 05:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ |
Кстати, по поводу того, что QF2 может быть просто рубильник или выключатель нагрузки. Я практически всегда так и делаю. Ставлю на вводе распределительных щитов выключатели нагрузок, чтобы не завышать автоматические выключатели с учетом селективности. |