 Заголовок сообщения: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 10:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 10:48
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, уважаемы электротехники.

Меня заинтересовал вопрос о последовательной установке автоматических выключателей с разным номиналом, и я решил написать по этому случаю статью. Естественно, хотелось бы обсудить её, так сказать, с коллегами по фронту.

http://electro-projekt.com.ua/page4_2.html


Больше всего интересно мнение тех людей, кто применяет подобные решения. Чем они руководствуются? Какие преимущества видят в этих решения, т.к. я никаких положительных моментов в таком решении не вижу.

Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 11:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andreus47 писал(а):
Добрый день, уважаемы электротехники.

Меня заинтересовал вопрос о последовательной установке автоматических выключателей с разным номиналом, и я решил написать по этому случаю статью. Естественно, хотелось бы обсудить её, так сказать, с коллегами по фронту.

http://electro-projekt.com.ua/page4_2.html


Больше всего интересно мнение тех людей, кто применяет подобные решения. Чем они руководствуются? Какие преимущества видят в этих решения, т.к. я никаких положительных моментов в таком решении не вижу.

Спасибо.

Я с вами в принципе согласен.
В идеале все должно работать, но на практике не всегда автоматы сработают так как надо. При проектировании мы много времени селективности не уделяем, а лишь ставим автоматы с разницей в одну ступень. По хорошошему можно еще поиграть характеристиками электромагнитного расцепителя....выше ставить например "D".

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 08:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 10:48
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если согласны, то почему всё-таки делаете так?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 08:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andreus47 писал(а):
Если согласны, то почему всё-таки делаете так?

А так и нужно делать, есть требования, нужно их выполнять.
Сделаешь по-другому, получишь кучу замечаний от экспертизы, энергонадзора.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 17:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Мое видение этого вопроса, который уже давно меня преследует, следующее:
согласно ГОСТ Р 50030.1-2007
2.5.23. Селективность по сверхтокам: координация рабочих характеристик двух или нескольких устройств для защиты от сверхтоков с таким расчетом, чтобы в случае возникновения сверхтоков в пределах указанного диапазона срабатывало только устройство, предназначенное для оперирования в данном диапазоне, а прочие не срабатывали.
Рассмотрим пример, приведенный Andreus47
Здесь следует разобраться, что считать "аппаратом защиты". QF1 - аппарат защиты отходящей линии от ГРЩ на РЩ, QF2 - может быть как автоматическим, так и не автоматическим коммутационным вводным аппаратом РЩ. Однозначно можно сказать, что данный аппарат никак не может выполнять защиту от перегрузки, поскольку эти функции возложены на отходящие аппараты РЩ.
Перейдем к защите от КЗ.
Отходящие аппараты от РЩ защищают отходящие линии при КЗ. Последовательно с ними установлен вводной QF1, который также может выполнять защиту от КЗ (если он автоматический) при отказе отходящего от РЩ, т.е. в данном случае селективность для защищаемого участка (линия от РЩ) следует обеспечить между отходящими от РЩ и вводным QF1, если он автоматический, если он не автоматический - то между отходящими от РЩ и отходящим от ГРЩ.
Теперь рассмотри, какую связь имеют отходящий от ГРЩ QF2 и вводной на РЩ QF1, да никакую: QF2 защищает отходящую линию на РЩ, а QF1 эту линию не защищает и не должен защищать, т.е. он не является аппаратом защиты "в пределах указанного диапазона".
Вывод:
Называем QF1 на РЩ вводным коммутационным аппаратом и пусть номинальный ток его расцепителя будет хоть 100 А, нам же останется проверить селективность между отходящими от РЩ и отходящим от ГРЩ, который защищает питающую линию на РЩ и выполняет функцию резервной защиты при отказе ТО отходящего от РЩ при возникновении КЗ.
А на схеме достаточно убрать квадратик 2х2 мм с УГО автоматического выключателя, чтобы не вводить экспертов в заблуждение.


Последний раз редактировалось Сергей 22 ноя 2013, 07:46, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 05:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Кстати, по поводу того, что QF2 может быть просто рубильник или выключатель нагрузки. Я практически всегда так и делаю. Ставлю на вводе распределительных щитов выключатели нагрузок, чтобы не завышать автоматические выключатели с учетом селективности.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика