Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Управление нагрузкой дистанционно http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=2851 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Евгеша [ 07 окт 2013, 04:24 ] |
Заголовок сообщения: | Управление нагрузкой дистанционно |
Привет всем.Подскажите пожалуйста,как и из какого оборудования можно собрать схему дистанционного управления нагрузкой(в наличии есть ПУ с функцией программирования,УУОН(устройство управления отключением нагрузки) ,рн-47).Проблема в том что про помощи этого оборудования после отключения приходится запускать в ручную,а мне необходимо чтобы система запускалась автоматически через определенный промежуток времени. |
Автор: | k-igor [ 07 окт 2013, 05:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление нагрузкой дистанционно |
Евгеша писал(а): Привет всем.Подскажите пожалуйста,как и из какого оборудования можно собрать схему дистанционного управления нагрузкой(в наличии есть ПУ с функцией программирования,УУОН(устройство управления отключением нагрузки) ,рн-47).Проблема в том что про помощи этого оборудования после отключения приходится запускать в ручную,а мне необходимо чтобы система запускалась автоматически через определенный промежуток времени. Поставьте контактор, дистанционную кнопку и реле времени. Реле времени настроите на нужное время. |
Автор: | Евгеша [ 07 окт 2013, 06:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление нагрузкой дистанционно |
Мне необходимо ограничить потребителя, так что без счетчика никуда (любой суд,да и ростехнадзор по головке не погладят) отключить наглухо не имею права. |
Автор: | Евгеша [ 07 окт 2013, 06:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление нагрузкой дистанционно |
Ограничение именно по превышению нагрузки которую будет считывать счетчик и подавать сигнал на отключение(контактор уже есть на 400А) |
Автор: | k-igor [ 07 окт 2013, 06:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление нагрузкой дистанционно |
Евгеша писал(а): Ограничение именно по превышению нагрузки которую будет считывать счетчик и подавать сигнал на отключение(контактор уже есть на 400А) Подавайте сигнал на контактор и все дела. В чем проблема? Дополнительно поставьте еще таймер или реле времени, которое будет включать контактор через нужное время. Вернее наверное сигнал на реле времени нужно будет подавать, которое будет связано с контактором. |
Автор: | Евгеша [ 07 окт 2013, 15:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление нагрузкой дистанционно |
Выход со счетчика на управляющих контактах 24в 30мл/а ,для этого ставится УУОН,а у него проходящий контакт(выход) импульсный для нр47 а как после? |
Автор: | k-igor [ 07 окт 2013, 16:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление нагрузкой дистанционно |
Евгеша писал(а): Выход со счетчика на управляющих контактах 24в 30мл/а ,для этого ставится УУОН,а у него проходящий контакт(выход) импульсный для нр47 а как после? Я так понимаю вы имеете ввиду независимый расцепитель наверное РН47? В даном случае он не подойдет. Включать придется вручную. Нужно управлять контактором или автоматическим выключателем с электроприводом. |
Автор: | Евгеша [ 07 окт 2013, 16:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление нагрузкой дистанционно |
При помощи счетчика нужно управлять контактором на 400А. Контактор и счетчик будут установлены на ТП и чтобы не гонять в другой конец города включать эту систему мне хотелось бы сделать так чтобы она запускалась сама через определенный промежуток времени У счетчика "Меркурий "есть несколько функций:1.Отключить при перегрузке и возобновить после устранения причины 2.Отключить и возобновить с кнопки на счетчике. В первом случае он будет посылать сигнал постоянно то вкл то выкл поэтому мне и нужен промежуток времени, а что придумать не знаю |
Автор: | k-igor [ 07 окт 2013, 17:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление нагрузкой дистанционно |
Евгеша писал(а): При помощи счетчика нужно управлять контактором на 400А. Контактор и счетчик будут установлены на ТП и чтобы не гонять в другой конец города включать эту систему мне хотелось бы сделать так чтобы она запускалась сама через определенный промежуток времени У счетчика "Меркурий "есть несколько функций:1.Отключить при перегрузке и возобновить после устранения причины 2.Отключить и возобновить с кнопки на счетчике. В первом случае он будет посылать сигнал постоянно то вкл то выкл поэтому мне и нужен промежуток времени, а что придумать не знаю Как вариант можно взять контактор с катушкой на 24В и не нужно будет ставить промежуточное устройство. Счетчик будет управлять катушкой пускателя. Отключать и включать. По-моему все очень просто. Не знаком с этой функцией счетчика, но думаю там можно настроить время, через которое контактор будет опять включать. Возможно там это время установлено по умолчанию. В крайнем случае понадобится еще реле времени. Похожая темя обсуждается тут. |
Автор: | Евгеша [ 07 окт 2013, 17:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление нагрузкой дистанционно |
Проблема в том что контактор с катушкой на 24 в ну не как не 30мл/а,да и контактор уже куплен(в нем веса 42 кг) |