Автор: | Catcherintherye [ 03 окт 2013, 06:05 ] |
Заголовок сообщения: | Выключатель отложенного пуска?? |
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста чайнику как решить такую задачу: Есть погружной насос, нужно устройство которое будет выключать его после срабатывания концевика а через 6 часов включать, до нового срабатывания концевика. Спасибо. |
Автор: | k-igor [ 03 окт 2013, 06:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выключатель отложенного пуска?? |
Catcherintherye писал(а): Здравствуйте, Подскажите пожалуйста чайнику как решить такую задачу: Есть погружной насос, нужно устройство которое будет выключать его после срабатывания концевика а через 6 часов включать, до нового срабатывания концевика. Спасибо. Нужен контактор для отключения питающей линии и реле времени, которое будет его включать. |
Автор: | Catcherintherye [ 07 окт 2013, 09:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выключатель отложенного пуска?? |
А как реле времени узнает, что нужно начать отсчет времени именно после остановки насоса? |
Автор: | k-igor [ 07 окт 2013, 10:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выключатель отложенного пуска?? |
Catcherintherye писал(а): А как реле времени узнает, что нужно начать отсчет времени именно после остановки насоса? Контакт концевика запустит отсчет. Нужно подобрать правильное реле времени. Вот например PCA-512 |