 Заголовок сообщения: Выключатель отложенного пуска??
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 06:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 окт 2013, 06:00
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста чайнику как решить такую задачу: Есть погружной насос, нужно устройство которое будет выключать его после срабатывания концевика а через 6 часов включать, до нового срабатывания концевика. Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель отложенного пуска??
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 06:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Catcherintherye писал(а):
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста чайнику как решить такую задачу: Есть погружной насос, нужно устройство которое будет выключать его после срабатывания концевика а через 6 часов включать, до нового срабатывания концевика. Спасибо.

Нужен контактор для отключения питающей линии и реле времени, которое будет его включать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель отложенного пуска??
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 09:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 окт 2013, 06:00
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А как реле времени узнает, что нужно начать отсчет времени именно после остановки насоса?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель отложенного пуска??
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 10:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Catcherintherye писал(а):
А как реле времени узнает, что нужно начать отсчет времени именно после остановки насоса?

Контакт концевика запустит отсчет. Нужно подобрать правильное реле времени.
Вот например PCA-512


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика