Автоматические выключатели с номинальным током 0,5А
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=2740
Страница 1 из 1

Автор:  k-igor [ 24 июл 2013, 11:32 ]
Заголовок сообщения:  Автоматические выключатели с номинальным током 0,5А

Как относитесь к автомататическим выключателям с номинальным током 0,5А?
Сегодня был эксплуатационнщик и сказал, что у данных автоматов происходят очень часто ложные срабатывания при повышении температуры. Поэтому они их меняют на 1А или 2А. В частности речь шла о котельных.

Автор:  Виктор Владимирович [ 27 июл 2013, 07:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматические выключатели с номинальным током 0,5А

k-igor писал(а):
Как относитесь к автомататическим выключателям с номинальным током 0,5А?
Сегодня был эксплуатационнщик и сказал, что у данных автоматов происходят очень часто ложные срабатывания при повышении температуры. Поэтому они их меняют на 1А или 2А. В частности речь шла о котельных.
Вопрос поставлен интересно конечно. С таким же успехом можно спросить и про 10А автомат.
Автоматический выключатель устанавливается для защиты эл.оборудования от перегрузки и выхода его из строя, и если он срабатывает, то может быть только две причины: 1. неисправен автомат, 2. нагрузка превышает номинал теплового реле, встроеного в автомат. Конечно, если автомат установлен с нарушением рекомендаций производителя и эксплуатируется при окружающей температуре превышающей в два-три раза рекомендованую, то и уставка тепловой защиты соответственно сместится в меньшую сторону, и он может отрабатывать уже не при 0,55А, а допустим при 0,3А. Это все нужно проверять приборами и потом уже делать выводы. А замена 0,5А автомата на 2А, это равносильно тому, что в блок питания современного телевизора, вместо предохранителя вставить гвоздь.