 Заголовок сообщения: Автоматические выключатели с номинальным током 0,5А
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Как относитесь к автомататическим выключателям с номинальным током 0,5А?
Сегодня был эксплуатационнщик и сказал, что у данных автоматов происходят очень часто ложные срабатывания при повышении температуры. Поэтому они их меняют на 1А или 2А. В частности речь шла о котельных.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Автоматические выключатели с номинальным током 0,5А
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 07:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 июл 2013, 19:36
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Как относитесь к автомататическим выключателям с номинальным током 0,5А?
Сегодня был эксплуатационнщик и сказал, что у данных автоматов происходят очень часто ложные срабатывания при повышении температуры. Поэтому они их меняют на 1А или 2А. В частности речь шла о котельных.
Вопрос поставлен интересно конечно. С таким же успехом можно спросить и про 10А автомат.
Автоматический выключатель устанавливается для защиты эл.оборудования от перегрузки и выхода его из строя, и если он срабатывает, то может быть только две причины: 1. неисправен автомат, 2. нагрузка превышает номинал теплового реле, встроеного в автомат. Конечно, если автомат установлен с нарушением рекомендаций производителя и эксплуатируется при окружающей температуре превышающей в два-три раза рекомендованую, то и уставка тепловой защиты соответственно сместится в меньшую сторону, и он может отрабатывать уже не при 0,55А, а допустим при 0,3А. Это все нужно проверять приборами и потом уже делать выводы. А замена 0,5А автомата на 2А, это равносильно тому, что в блок питания современного телевизора, вместо предохранителя вставить гвоздь.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика