Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31 Сообщений: 60 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ситуация такая: монтаж шкафов управления тигельными печами для плавки алюминия производили электрики предприятия( не шарящие), которые в этой отрасли вообще месяц работают, никто их не контролировал, энергетику все по фиг. В общем они ручки рубильников на вводе спрятали внутри шкафа, я такого раньше не видел, всегда ручки на всех рубильниках были снаружи. Но меня никто не хочет слушать. Кто нибудь знает норматив которым это регулируется? Мне удалось найти только это: ПУЭ(укр) 4.1.16 рубильники с непосредственным ручным управлением( без привода) и выключатели нагрузки предназначенные для включения и выключения тока нагрузки, имеющие контакты , обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми оболочками без отверстий и щелей.
Шкафы стоят непосредственно в цеху возле печей. В шкафу рубильник, контактор и схема с двухпозиционным терморегулятором управляющая контактором. Рубильники типа РПС никаких искрогасителей или защит на них нет.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Со степенью защиты IP00 (то есть без защиты) оборудование можно устанавливать только в электропомещениях, обслуживаемых специальным персоналом. Поскольку шкафы установлены в цеху возле печей, то и управлять ими может не "специальный персонал", следовательно, согласно пункта ПУЭ, на который Вы выполнили ссылку, ручки управления рубильниками должны быть снаружи шкафа.
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31 Сообщений: 60 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Со степенью защиты IP00 (то есть без защиты) оборудование можно устанавливать только в электропомещениях, обслуживаемых специальным персоналом. Поскольку шкафы установлены в цеху возле печей, то и управлять ими может не "специальный персонал", следовательно, согласно пункта ПУЭ, на который Вы выполнили ссылку, ручки управления рубильниками должны быть снаружи шкафа.
Управляются шкафы выключателем на передней панели, рубильник исключительно для аварийного выключения, т.е. вместо автомата применяется рубильник и предохранители. Шкафы закрываются на замки поэтому не "специальный персонал" к рубильнику доступа не имеет. Но я себе не представляю как во время аварии безбашенный электрик лезет в горящий шкаф и отключает рубильник.
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31 Сообщений: 60 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Smit писал(а):
k-igor писал(а):
А в руководстве по эксплуатациии по этому поводу что-нибудь написано? Если оно вообще есть)))
Никакой документации нет. Как и проекта.
Я вообще угораю с этих электриков, в ШР на предохранителе уставка 100 А в шкафу управления 250 А. Сдали в эксплуатацию печь со шкафом управления а вводной кабель прикрутить забыли( накинули на болты даже гайки не наживили) и т.д. Вроде бы и предприятие солидное.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Smit писал(а):
Я вообще угораю с этих электриков, в ШР на предохранителе уставка 100 А в шкафу управления 250 А. Сдали в эксплуатацию печь со шкафом управления а вводной кабель прикрутить забыли( накинули на болты даже гайки не наживили) и т.д. Вроде бы и предприятие солидное.
А потом будет еще просить проектировщиков оформить то, что они сделали в проект))
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Smit писал(а):
Сергей писал(а):
Со степенью защиты IP00 (то есть без защиты) оборудование можно устанавливать только в электропомещениях, обслуживаемых специальным персоналом. Поскольку шкафы установлены в цеху возле печей, то и управлять ими может не "специальный персонал", следовательно, согласно пункта ПУЭ, на который Вы выполнили ссылку, ручки управления рубильниками должны быть снаружи шкафа.
Управляются шкафы выключателем на передней панели, рубильник исключительно для аварийного выключения, т.е. вместо автомата применяется рубильник и предохранители. Шкафы закрываются на замки поэтому не "специальный персонал" к рубильнику доступа не имеет. Но я себе не представляю как во время аварии безбашенный электрик лезет в горящий шкаф и отключает рубильник.
Вы похоже мой ответ так и не прочли. Нельзя допускать, чтобы органы управления были в закрытом шкафу! Они должны быть выведены наружу шкафа, чтобы к ним имел доступ "не специальный персонал", согласно ПУЭ, пункт на который Вы указали!
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31 Сообщений: 60 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Smit писал(а):
Сергей писал(а):
Со степенью защиты IP00 (то есть без защиты) оборудование можно устанавливать только в электропомещениях, обслуживаемых специальным персоналом. Поскольку шкафы установлены в цеху возле печей, то и управлять ими может не "специальный персонал", следовательно, согласно пункта ПУЭ, на который Вы выполнили ссылку, ручки управления рубильниками должны быть снаружи шкафа.
Управляются шкафы выключателем на передней панели, рубильник исключительно для аварийного выключения, т.е. вместо автомата применяется рубильник и предохранители. Шкафы закрываются на замки поэтому не "специальный персонал" к рубильнику доступа не имеет. Но я себе не представляю как во время аварии безбашенный электрик лезет в горящий шкаф и отключает рубильник.
Вы похоже мой ответ так и не прочли. Нельзя допускать, чтобы органы управления были в закрытом шкафу! Они должны быть выведены наружу шкафа, чтобы к ним имел доступ "не специальный персонал", согласно ПУЭ, пункт на который Вы указали!
Я прочитал ваш ответ. Вопрос как раз в том, что рубильник как бы органом управления и не является. Для управления на передней панели шкафа стоит тумблер который через терморегулятор включает и отключает катушку магнитного пускателя который, в свою очередь включает контактор.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Smit писал(а):
Вы похоже мой ответ так и не прочли. Нельзя допускать, чтобы органы управления были в закрытом шкафу! Они должны быть выведены наружу шкафа, чтобы к ним имел доступ "не специальный персонал", согласно ПУЭ, пункт на который Вы указали! Я прочитал ваш ответ. Вопрос как раз в том, что рубильник как бы органом управления и не является. Для управления на передней панели шкафа стоит тумблер который через терморегулятор включает и отключает катушку магнитного пускателя который, в свою очередь включает контактор.
Тумблер - орган управления отдельной группы, рукоятка рубильника - орган управления шкафа в целом. Здесь я пожалуй соглашусь с Сергеем. В случае аварии любой человек сможет его самостоятельно обесточить.