Автор: | vlad [ 16 июн 2013, 11:20 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение кабеля к автомату |
К каким клеммам подключается питающий и отходящие кабели к автоматическому выключателю? |
Автор: | k-igor [ 16 июн 2013, 19:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение кабеля к автомату |
Питающий кабель принято подключать к верхним защимам автоматического выключателя, а нагрузку к нижним. Хотя в принципе нет разницы. |
Автор: | Сергей [ 17 июн 2013, 06:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение кабеля к автомату |
1, 3, 5 - к источнику питания, 2, 4, 6 - к нагрузке |
Автор: | Сергей [ 17 июн 2013, 07:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение кабеля к автомату |
при обратном подключении для некоторых автоматов ПКС (предельная коммутационная способность) снижается на 50 % от паспортных данных, т.е., например, при нормальном подключении ПКС составляет 18 кА, при обратном - 9 кА. Для межсекционных автоматов это приемлемо, но нужно проверять. |
Автор: | vanian [ 22 июл 2013, 14:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение кабеля к автомату |
Мне вот интересно чем это может быть обусловлено, какая разница при замыкании контакта с какой стороны будет напряжение,всё одно ток будет равномерным что сверху что снизу автомата) и ещё менять направление 50 раз в секунду) |
Автор: | Сергей [ 23 июл 2013, 10:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение кабеля к автомату |
vanian писал(а): Мне вот интересно чем это может быть обусловлено, какая разница при замыкании контакта с какой стороны будет напряжение,всё одно ток будет равномерным что сверху что снизу автомата) и ещё менять направление 50 раз в секунду) не знаю, но вот в инструкции по эксплуатации на ВА 04-36 |
Автор: | Балышев Андрей [ 02 фев 2014, 10:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение кабеля к автомату |
Доброго времени суток! Стандартное подключение кабеля к автоматическому выключателю: 1. Вводной кабель к верхним зажимам 2. Кабель нагрузки подключается к нижним зажимам. |
Автор: | Linder [ 19 фев 2014, 09:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение кабеля к автомату |
Балышев Андрей писал(а): Доброго времени суток! Стандартное подключение кабеля к автоматическому выключателю: 1. Вводной кабель к верхним зажимам 2. Кабель нагрузки подключается к нижним зажимам. Человек пол года ждал вашего ответа вы хоть на дату смотрите |
Автор: | bestparent [ 04 июл 2014, 13:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение кабеля к автомату |
Лучше поздно, чем никогда. Ну и заодно другим людям пригодится, например мне. Я вот как раз искал такую информацию, т.к. менял проводку в квартире и сейчас мне надо подключить автоматический выключатель ва47-29. Так что за ответы спасибо огромное! Очень полезная информация. |