 Заголовок сообщения: Защита электро двигателя от обрыва фазы в сети 380
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 10:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:58
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, подойдет ли автоматический выключатель пуска двигателя АПД -32 ( фирмы ЭКФ ) для защиты электро двигателя от перегрузок и обрыва фазы. Можно ли подключить его на прямую к двигателю, без контактора. мощность двигателя 5 кВт напряжение 380. заранее спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Защита электро двигателя от обрыва фазы в сети 380
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 10:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ИСКАНДЕР писал(а):
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, подойдет ли автоматический выключатель пуска двигателя АПД -32 ( фирмы ЭКФ ) для защиты электро двигателя от перегрузок и обрыва фазы. Можно ли подключить его на прямую к двигателю, без контактора. мощность двигателя 5 кВт напряжение 380. заранее спасибо

Подойдет. Подключить напряму можно, но как вы будете управлять двигателем? Автоматом?
Нужно еще поставить коммутационный управляющий аппарат.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита электро двигателя от обрыва фазы в сети 380
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 16:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Интересная штуковина "Автоматы пуска двигателя серии АПД-32 и АПД-80: аппаратура, близкая по назначению и сфере применения к пускателям. Данные автоматы – новинка в ассортименте компании EKF. Автоматы пуска двигателя применяются для коммутации цепей переменного тока напряжением до 690В и частотой 50/60Гц, а также для управления и защиты трехфазных асинхронных двигателей от перегрузки, обрыва фазы и короткого замыкания."
не знаю что это такое, описание не нашел. но кнопки пуск старт на корпусе присутствуют и защита от падения напряжения, плюс регулировка теплового расцепителя как на тепловом реле. интересно как реализована защита от обрыва фазы. Если советский автомат был предназначен для нечастой коммутации, то на этом, наверно, увеличили площадь напаек на контактах и решили, что он выдержит частые коммутации. И скорей всего сделан он в Китае. А еще труднее реализовать дистанционное упр.
Кстати для такого дв. используют пускатель 1 величины, а не контактор. Катушка на 380 в пускателе, является защитой от обрыва фазы, в цепи до пускателя.
Вот еще мне интересно, а дает ли производитель показатели надежности данного оборудования? На советские автоматы были справочники с указанием количества отказов данного оборудования, скажем на 1000 циклов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита электро двигателя от обрыва фазы в сети 380
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 16:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Smit писал(а):
Вот еще мне интересно, а дает ли производитель показатели надежности данного оборудования? На советские автоматы были справочники с указанием количества отказов данного оборудования, скажем на 1000 циклов.

Спросите у ЕКФ на сайте, у них неплохая техподдержка. А какое оборудование собираетесь подключать?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика