 Заголовок сообщения: Re: Подключение РММ-47
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 19:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
max64 писал(а):
Я купил двухполюсный автомат на 40А, дифавтомат на 20А и остальные автоматы на 25А. Так в магазине посоветовали. Проводка новая из меди на 2,5

:shock: Как вам такое могли сказать :?:
На вашу проводку максимум можно поставить 20А :!:

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение РММ-47
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 01:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2013, 09:35
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Ок. Поменяю автоматы.
Спасибо за помощь.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение РММ-47
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 07:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
max64 писал(а):
Ок. Поменяю автоматы.
Спасибо за помощь.

Тогда меняйте на однополюсный, зачем Вам двухполюсный? Ноль не требует коммутаций!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение РММ-47
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 14:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
max64 писал(а):
Я купил двухполюсный автомат на 40А, дифавтомат на 20А и остальные автоматы на 25А. Так в магазине посоветовали. Проводка новая из меди на 2,5

В магазины продавцов берут по объявлениям в газетах 100%. Открываем главную книгу - ПУЭ и что мы видим 2.5 квадрата - 27 Ампер. Тоесть провода горят , а вводные автоматы не срабатывают. Хотя смотря в каком месте горят провода))) на 25 А могут и сработать. Но провода сейчас не те, производители занижают сечения и не факт, что он 27А выдержит длительно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение РММ-47
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 14:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
max64 писал(а):
Ок. Поменяю автоматы.
Спасибо за помощь.

Тогда меняйте на однополюсный, зачем Вам двухполюсный? Ноль не требует коммутаций!

В случае аварии на заземляющей шине в нулевом проводнике многоквартирных домов вполне может появиться потенциал, а если у вас есть защитное зануление то потенциал будет в самых неожиданных местах.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение РММ-47
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 15:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Smit писал(а):
В случае аварии на заземляющей шине в нулевом проводнике многоквартирных домов вполне может появиться потенциал, а если у вас есть защитное зануление то потенциал будет в самых неожиданных местах.

Ну тогда и на стальные трубы водоснабжения Вам придется "диэлектрические вставки" придумывать


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение РММ-47
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 16:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Smit писал(а):
В случае аварии на заземляющей шине в нулевом проводнике многоквартирных домов вполне может появиться потенциал, а если у вас есть защитное зануление то потенциал будет в самых неожиданных местах.

Ну тогда и на стальные трубы водоснабжения Вам придется "диэлектрические вставки" придумывать

Ничего придумывать не надо, трубы уже пластиковые :lol: :lol: :lol: По крайней мере в хрущевке в которой я живу. Про вставки отдельная тема когда соседи при ремонте на отоплении меняют трубы на пластиковые или в доме стояк меняют на пластик а в квартире остаются металлические трубы не зная подробностей люди заземляются:lol:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение РММ-47
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 09:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2013, 07:48
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, где фаза, где ноль в рмм47?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение РММ-47
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 18:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
egor писал(а):
Подскажите, где фаза, где ноль в рмм47?

Без разницы как подключать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение РММ-47
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 06:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2013, 07:48
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика