Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31 Сообщений: 60 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
max64 писал(а):
Я купил двухполюсный автомат на 40А, дифавтомат на 20А и остальные автоматы на 25А. Так в магазине посоветовали. Проводка новая из меди на 2,5
В магазины продавцов берут по объявлениям в газетах 100%. Открываем главную книгу - ПУЭ и что мы видим 2.5 квадрата - 27 Ампер. Тоесть провода горят , а вводные автоматы не срабатывают. Хотя смотря в каком месте горят провода))) на 25 А могут и сработать. Но провода сейчас не те, производители занижают сечения и не факт, что он 27А выдержит длительно.
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31 Сообщений: 60 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
max64 писал(а):
Ок. Поменяю автоматы. Спасибо за помощь.
Тогда меняйте на однополюсный, зачем Вам двухполюсный? Ноль не требует коммутаций!
В случае аварии на заземляющей шине в нулевом проводнике многоквартирных домов вполне может появиться потенциал, а если у вас есть защитное зануление то потенциал будет в самых неожиданных местах.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Smit писал(а):
В случае аварии на заземляющей шине в нулевом проводнике многоквартирных домов вполне может появиться потенциал, а если у вас есть защитное зануление то потенциал будет в самых неожиданных местах.
Ну тогда и на стальные трубы водоснабжения Вам придется "диэлектрические вставки" придумывать
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31 Сообщений: 60 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Smit писал(а):
В случае аварии на заземляющей шине в нулевом проводнике многоквартирных домов вполне может появиться потенциал, а если у вас есть защитное зануление то потенциал будет в самых неожиданных местах.
Ну тогда и на стальные трубы водоснабжения Вам придется "диэлектрические вставки" придумывать
Ничего придумывать не надо, трубы уже пластиковые По крайней мере в хрущевке в которой я живу. Про вставки отдельная тема когда соседи при ремонте на отоплении меняют трубы на пластиковые или в доме стояк меняют на пластик а в квартире остаются металлические трубы не зная подробностей люди заземляются:lol:
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения