Автор: | max64 [ 03 апр 2013, 10:18 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение РММ-47 |
Здравствуйте. Я купил РММ-47, а в магазине не смогли объяснить как правильно его подключить. Планирую поставить двухполюсный автомат совместно с РММ-47 после счетчика и далее на отдельные автоматы. Схема подключения на сайте производителя (EKF) имеется, но я в них не разбираюсь. Ссылка на схему: http://ekfgroup.com/catalog/optional_eq ... /#diagrams Как я думаю сначала нужно подключить фазный провод к автомату, а с автомата на РММ-47, а уже с РММ на нагрузку. Ниже я нарисовал схему подключения, правильная-ли она? |
Автор: | k-igor [ 03 апр 2013, 11:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение РММ-47 |
max64 писал(а): Здравствуйте. Я купил РММ-47, а в магазине не смогли объяснить как правильно его подключить. Планирую поставить двухполюсный автомат совместно с РММ-47 после счетчика и далее на отдельные автоматы. Схема подключения на сайте производителя (EKF) имеется, но я в них не разбираюсь. Ссылка на схему: http://ekfgroup.com/catalog/optional_eq ... /#diagrams Как я думаю сначала нужно подключить фазный провод к автомату, а с автомата на РММ-47, а уже с РММ на нагрузку. Ниже я нарисовал схему подключения, правильная-ли она? На блоге у меня статья есть на эту тему Схема подключения расцепителя минимального и максимального напряжения Второй вывод должен быть подключен на "ноль", а не на фазу. |
Автор: | Сергей [ 03 апр 2013, 14:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение РММ-47 |
Да, все написано на блоге у Игоря |
Автор: | max64 [ 03 апр 2013, 16:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение РММ-47 |
Спасибо что присоединились к моей проблеме. Игорь, я сначала нашел Ваш блог и прочитал статью на эту тему, но я так и ничего не понял, т.к. я не разбираюсь в схемах. Я добавил новый рисунок и проставил в нем нумерацию. Если Вам не сложно, напишите мне пожалуйста порядок подключения по номерам. |
Автор: | k-igor [ 03 апр 2013, 16:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение РММ-47 |
max64 писал(а): Спасибо что присоединились к моей проблеме. Игорь, я сначала нашел Ваш блог и прочитал статью на эту тему, но я так и ничего не понял, т.к. я не разбираюсь в схемах. Я добавил новый рисунок и проставил в нем нумерацию. Если Вам не сложно, напишите мне пожалуйста порядок подключения по номерам. На 1 подклюаете фазу. На 3 - ноль. 2-4- подключает вашу нагрузку. От 2 ведете провод на 5. От 4 ведете провод на 6. А для чего ставите двухполюсный автомат? |
Автор: | max64 [ 03 апр 2013, 17:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение РММ-47 |
Двухполюсный автомат ставлю в качестве общего рубильника. Проверьте пожалуйста мой новый рисунок, надеюсь теперь все правильно. |
Автор: | k-igor [ 03 апр 2013, 17:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение РММ-47 |
max64 писал(а): Двухполюсный автомат ставлю в качестве общего рубильника. Проверьте пожалуйста мой новый рисунок, надеюсь теперь все правильно. Все верно. Если это у вас в квартире, то должны быть еще другие защитные автоматы, т.к. этот не защитит... |
Автор: | max64 [ 03 апр 2013, 18:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение РММ-47 |
Огромное спасибо за помощь! Я сам-бы не додумался, что РММ нужно подключать одновременно и к фазе и к нулю. Делать буду в квартире. После двухполюсного автомата с РММ будет стоять дифавтомат на ванную и автоматы на другие комнаты. |
Автор: | k-igor [ 03 апр 2013, 18:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение РММ-47 |
max64 писал(а): Огромное спасибо за помощь! Я сам-бы не додумался, что РММ нужно подключать одновременно и к фазе и к нулю. Делать буду в квартире. После двухполюсного автомата с РММ будет стоять дифавтомат на ванную и автоматы на другие комнаты. Тогда понятно. Главное более 16А не ставьте. |
Автор: | max64 [ 03 апр 2013, 18:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение РММ-47 |
Я купил двухполюсный автомат на 40А, дифавтомат на 20А и остальные автоматы на 25А. Так в магазине посоветовали. Проводка новая из меди на 2,5 |