Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=2591
Страница 1 из 2

Автор:  mr alex [ 31 мар 2013, 17:39 ]
Заголовок сообщения:  Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик

Привет всем.
Буду переносить счетчик в квартире.
Не могу определиться с диф автоматом ,по амперам.
Моя проводка штатная в квартире держит 15-16 ампер.
Получается и диф нужен на 16? Дальше идут автоматы. 1 новый стоит на 16 ,потом еще один на 25 (поставил какой то кулибин) и еще 1 на 16.

На данный момент имею такой распределитель (на фото)

Какой счетчик лучше ставить ,что бы можно было......ну вы поняли? :)


Вообщем основная помощь нужна в плане подсказать какой диф брать по амперам.

И скажите еще пожалуйста какой не большой внешний шкаф под это все взять.
Если можно ,ссылками на магазине abc электро.

Бюджет на 2 автомата (3 новый шендаир уже есть) + диф + счетчик + шкав ~ 3-3500тр
Хотел диф тоже шендаир ,но чет дорогие они .Как по кач-ву ABB ?

Заранее спасибо :)

то что имею сейчас

Автор:  k-igor [ 31 мар 2013, 19:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подобрать диф автомат и счетчик.

[quote="mr alex"]Привет всем.
Буду переносить счетчик в квартире.
Не могу определиться с диф автоматом ,по амперам.
Моя проводка штатная в квартире держит 15-16 ампер.
Получается и диф нужен на 16? Дальше идут автоматы. 1 новый стоит на 16 ,потом еще один на 25 (поставил какой то кулибин) и еще 1 на 16.

На данный момент имею такой распределитель (на фото)

Какой счетчик лучше ставить ,что бы можно было......ну вы поняли? :)


Вообщем основная помощь нужна в плане подсказать какой диф брать по амперам.

И скажите еще пожалуйста какой не большой внешний шкаф под это все взять.
Если можно ,ссылками на магазине abc электро.

Бюджет на 2 автомата (3 новый шендаир уже есть) + диф + счетчик + шкав ~ 3-3500тр
Хотел диф тоже шендаир ,но чет дорогие они .Как по кач-ву ABB ?

Заранее спасибо :)

Для начала хочу сказать вам, что требуют нормативы.
Перед счетчиком должен быть отключающий аппарат, я так понял у вас пакетник стоит, но коль собираеться новый счетчик ставить и щиток, то советую поставить модульный выключатель нагрузки на 40А.
После выключателя нагрузки у вас будет счетчик, а затем поставьте ваш автомат на 25А, после него УЗО на 25А, 100(300)мА, после УЗО ваши групповые автоматы на ток не более 16А.
ABB это не Китай, судя по отзывам неплохие автоматы.
Щиток подобрать не проблема, в том же ИЕК, ЕКФ их полно. Счетчик ставьте типа Меркурий, на счет того я не знаю...))) Когда счетчик выберите, то можно подобрать щиток учетно-распределительный с отсеком для счетчика и N-е количество модулей для автоматов.

Автор:  mr alex [ 01 апр 2013, 00:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик

Спасибо.
Давайте по порядку))
1.да перед счетчиком у меня пакетник отключения всей нагрузки )
2.то что у меня стоит на 25 ампер автомат это не правильно, проводка столько не держит.Автомат уходит в мусорку.


А почему узо лучше ,а не диф автомат ?
Тогда.
Как я делаю. Поправьте ,если не правильно понял. Будет конечно все делать электрик ,но мне все покупать и нужно чуть понять схему)

1.Перед счетчиком ставлю автомат отключения нагрузки на 40 ампер.
2. дальше идет счетчик

Тк у меня макс допустимая нагрузка 16 ампер ,все остальные автоматы только на 16 (и не каких 25)))

Те я ставлю узо на 16 ,а после группа автоматов на 16 в кол-ве 3шт

_______________________________
Просто я как еще думал
Перед счетчиком поставить диф автомат ,он бы и нагрузку снимал и делал защиту от утечки.Потом счетчик и потом группа из 3 автоматов......или так быть не может ?

Автор:  mr alex [ 01 апр 2013, 00:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик

ааааа..... я так понял диф автоматов на 40а не бывает. По этому УЗО ?

хотя не ,вот шендаир есть http://www.avselectro.ru/catalog/___762 ... 5LVOR.html

Автор:  k-igor [ 01 апр 2013, 05:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик

mr alex писал(а):
Спасибо.
Давайте по порядку))
1.да перед счетчиком у меня пакетник отключения всей нагрузки )
2.то что у меня стоит на 25 ампер автомат это не правильно, проводка столько не держит.Автомат уходит в мусорку.


А почему узо лучше ,а не диф автомат ?
Тогда.
Как я делаю. Поправьте ,если не правильно понял. Будет конечно все делать электрик ,но мне все покупать и нужно чуть понять схему)

1.Перед счетчиком ставлю автомат отключения нагрузки на 40 ампер.
2. дальше идет счетчик

Тк у меня макс допустимая нагрузка 16 ампер ,все остальные автоматы только на 16 (и не каких 25)))

Те я ставлю узо на 16 ,а после группа автоматов на 16 в кол-ве 3шт

_______________________________
Просто я как еще думал
Перед счетчиком поставить диф автомат ,он бы и нагрузку снимал и делал защиту от утечки.Потом счетчик и потом группа из 3 автоматов......или так быть не может ?

Чтобы автомат 25А не выбрасывать в мусорку я его поставил общим защитным автоматом для квартиры. А ниже его будет УЗО, после УЗО все ваши груповые автоматы, которые и будут защитать проводку и оборудование. Выше 16А должен быть автомат более 16А - условие селективности. Я считаю лучше поставить УЗО отдельно, оно будет защищать только от токов утечки. Номинальный ток УЗО должен быть больше или равно току главного автомата.
1 ВН 40А.
2 Счетчик.
3 Главный автомат на 25А.
4 УЗО 25А, 100(300)мА.
5 Групповые автоматы на 16 или дифавтоматы на 16А(30мА).

Автор:  mr alex [ 01 апр 2013, 09:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик

ок ,теперь понятно спасибо

Автор:  Smit [ 19 апр 2013, 14:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подобрать диф автомат и счетчик.

k-igor писал(а):
mr alex писал(а):
Привет всем.
Буду переносить счетчик в квартире.
Не могу определиться с диф автоматом ,по амперам.
Моя проводка штатная в квартире держит 15-16 ампер.
Получается и диф нужен на 16? Дальше идут автоматы. 1 новый стоит на 16 ,потом еще один на 25 (поставил какой то кулибин) и еще 1 на 16.

На данный момент имею такой распределитель (на фото)

Какой счетчик лучше ставить ,что бы можно было......ну вы поняли? :)


Вообщем основная помощь нужна в плане подсказать какой диф брать по амперам.

И скажите еще пожалуйста какой не большой внешний шкаф под это все взять.
Если можно ,ссылками на магазине abc электро.

Бюджет на 2 автомата (3 новый шендаир уже есть) + диф + счетчик + шкав ~ 3-3500тр
Хотел диф тоже шендаир ,но чет дорогие они .Как по кач-ву ABB ?

Заранее спасибо :)

Для начала хочу сказать вам, что требуют нормативы.
Перед счетчиком должен быть отключающий аппарат, я так понял у вас пакетник стоит, но коль собираеться новый счетчик ставить и щиток, то советую поставить модульный выключатель нагрузки на 40А.
После выключателя нагрузки у вас будет счетчик, а затем поставьте ваш автомат на 25А, после него УЗО на 25А, 100(300)мА, после УЗО ваши групповые автоматы на ток не более 16А.
ABB это не Китай, судя по отзывам неплохие автоматы.
Щиток подобрать не проблема, в том же ИЕК, ЕКФ их полно. Счетчик ставьте типа Меркурий, на счет того я не знаю...))) Когда счетчик выберите, то можно подобрать щиток учетно-распределительный с отсеком для счетчика и N-е количество модулей для автоматов.

Почитал ваш диалог - это ржакаааа :lol: :lol: :lol:
Если этот пакетник с оголенными проводами стоит ПЕРЕД счетчиком то на хр...а этот счетчик вообще нужен, если есть возможность свободно подключиться. Такого быть не может в квартире.

Автор:  Smit [ 19 апр 2013, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик

k-igor писал(а):
mr alex писал(а):
Спасибо.
Давайте по порядку))
1.да перед счетчиком у меня пакетник отключения всей нагрузки )
2.то что у меня стоит на 25 ампер автомат это не правильно, проводка столько не держит.Автомат уходит в мусорку.


А почему узо лучше ,а не диф автомат ?
Тогда.
Как я делаю. Поправьте ,если не правильно понял. Будет конечно все делать электрик ,но мне все покупать и нужно чуть понять схему)

1.Перед счетчиком ставлю автомат отключения нагрузки на 40 ампер.
2. дальше идет счетчик

Тк у меня макс допустимая нагрузка 16 ампер ,все остальные автоматы только на 16 (и не каких 25)))

Те я ставлю узо на 16 ,а после группа автоматов на 16 в кол-ве 3шт

_______________________________
Просто я как еще думал
Перед счетчиком поставить диф автомат ,он бы и нагрузку снимал и делал защиту от утечки.Потом счетчик и потом группа из 3 автоматов......или так быть не может ?

Чтобы автомат 25А не выбрасывать в мусорку я его поставил общим защитным автоматом для квартиры. А ниже его будет УЗО, после УЗО все ваши груповые автоматы, которые и будут защитать проводку и оборудование. Выше 16А должен быть автомат более 16А - условие селективности. Я считаю лучше поставить УЗО отдельно, оно будет защищать только от токов утечки. Номинальный ток УЗО должен быть больше или равно току главного автомата.
1 ВН 40А.
2 Счетчик.
3 Главный автомат на 25А.
4 УЗО 25А, 100(300)мА.
5 Групповые автоматы на 16 или дифавтоматы на 16А(30мА).

Ни кто из вас не заострил внимание на том, что до счетчика и после счетчика до автоматов отходящих линий провод должен быть завышенного сечения по сравнению с проводом отходящих линий а потом уже исходя из этого рассматриваются условия селективности защиты, иначе просто во всем этом смысла нет. Первый говорит, что проводка у него на 16А а второй что 40А автомат можно поставить по условиям селективности, проводка сгорит раньше чем автомат сработает, если при перегрузке, от к.з. он может и защитит.

Автор:  Smit [ 19 апр 2013, 14:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик

И еще хотел сказать, тот автомат который по нормативам должен стоять перед счетчиком он обычно в подъезде на площадке стоит, если он там есть то какой смысл его дублировать в квартире?

Автор:  Сергей [ 19 апр 2013, 16:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик

Smit писал(а):
Ни кто из вас не заострил внимание на том, что до счетчика и после счетчика до автоматов отходящих линий провод должен быть завышенного сечения по сравнению с проводом отходящих линий а потом уже исходя из этого рассматриваются условия селективности защиты, иначе просто во всем этом смысла нет. Первый говорит, что проводка у него на 16А а второй что 40А автомат можно поставить по условиям селективности, проводка сгорит раньше чем автомат сработает, если при перегрузке, от к.з. он может и защитит.

А теперь ответьте Вы: о какой перегрузке идет речь? Если о той, которую могут вызвать бытовые приборы, тогда есть групповые автоматы. И прежде чем писать, почитайте ПУЭ п.3.1.10, а затем поищите разницу между групповой, распределительной и питающей сетью.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/