Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 25 апр 2024, 14:49

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 13:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Smit писал(а):
Ни кто из вас не заострил внимание на том, что до счетчика и после счетчика до автоматов отходящих линий провод должен быть завышенного сечения по сравнению с проводом отходящих линий а потом уже исходя из этого рассматриваются условия селективности защиты, иначе просто во всем этом смысла нет. Первый говорит, что проводка у него на 16А а второй что 40А автомат можно поставить по условиям селективности, проводка сгорит раньше чем автомат сработает, если при перегрузке, от к.з. он может и защитит.

А теперь ответьте Вы: о какой перегрузке идет речь? Если о той, которую могут вызвать бытовые приборы, тогда есть групповые автоматы. И прежде чем писать, почитайте ПУЭ п.3.1.10, а затем поищите разницу между групповой, распределительной и питающей сетью.

Отвечаю:
1. По поводу ПУЭ не знаю зачем его сюда приплели 3.1.10 : Должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
- осветительные сети в жилых и общественных зданиях, ... включая сети для бытовых и переносных электроприемников( утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т.п.)
2. К примеру 3 линии защищены групповыми автоматами на 16А и нагружены на 7А каждая, на "главном" автомате 21А - он не сработает, а провод на 16 А ( 3 пост прочтите внимательно "Тк у меня макс допустимая нагрузка 16 ампер ,все остальные автоматы только на 16 (и не каких 25)))" - Суть человеку по этой фразе никто не раскрыл, я просто попытался объяснить на пальцах. Атомат на 40 А понятно от пергрузки в данной схеме не защитит, но автомат на 25 А должен при условии, что провод раньше не сгорит.
Спасибо за совет, интересная книга на досуге прочту


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 13:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Smit писал(а):
Отвечаю:
1. По поводу ПУЭ не знаю зачем его сюда приплели 3.1.10 : Должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
- осветительные сети в жилых и общественных зданиях, ... включая сети для бытовых и переносных электроприемников( утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т.п.)
2. К примеру 3 линии защищены групповыми автоматами на 16А и нагружены на 7А каждая, на "главном" автомате 21А - он не сработает, а провод на 16 А ( 3 пост прочтите внимательно "Тк у меня макс допустимая нагрузка 16 ампер ,все остальные автоматы только на 16 (и не каких 25)))" - Суть человеку по этой фразе никто не раскрыл, я просто попытался объяснить на пальцах. Атомат на 40 А понятно от пергрузки в данной схеме не защитит, но автомат на 25 А должен при условии, что провод раньше не сгорит.
Спасибо за совет, интересная книга на досуге прочту

Все зависит как вы будете соеденять между собой главный автомат с групповыми.
Если по радиальной схеме, то ничего не случится, если по магистральной, то сечение в данном случае должно быть не менее 2,5мм2.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если по магистральной, то сечение в данном случае должно быть не менее 2,5мм2. - подозреваю по меди
Полностью с вами согласен.
Не встречал радиального подключения в квартирах. Вы имеете ввиду от главного автомата три провода к трем автоматам отходящих линий?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Smit писал(а):
Если по магистральной, то сечение в данном случае должно быть не менее 2,5мм2. - подозреваю по меди
Полностью с вами согласен.
Не встречал радиального подключения в квартирах. Вы имеете ввиду от главного автомата три провода к трем автоматам отходящих линий?

Медь разумеется имел ввиду.
Да, внутришкафная разводка. 3 автомата по радиальной схеме и не подключишь к главному автомату))) Поэтому сечение должно быть 2,5.
Сечение до квартирного щитка при вводном автомате 25А будет 4мм2.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 06:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Smit писал(а):
Сергей писал(а):
Smit писал(а):
Ни кто из вас не заострил внимание на том, что до счетчика и после счетчика до автоматов отходящих линий провод должен быть завышенного сечения по сравнению с проводом отходящих линий а потом уже исходя из этого рассматриваются условия селективности защиты, иначе просто во всем этом смысла нет. Первый говорит, что проводка у него на 16А а второй что 40А автомат можно поставить по условиям селективности, проводка сгорит раньше чем автомат сработает, если при перегрузке, от к.з. он может и защитит.

А теперь ответьте Вы: о какой перегрузке идет речь? Если о той, которую могут вызвать бытовые приборы, тогда есть групповые автоматы. И прежде чем писать, почитайте ПУЭ п.3.1.10, а затем поищите разницу между групповой, распределительной и питающей сетью.

Отвечаю:
1. По поводу ПУЭ не знаю зачем его сюда приплели 3.1.10 : Должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
- осветительные сети в жилых и общественных зданиях, ... включая сети для бытовых и переносных электроприемников( утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т.п.)
2. К примеру 3 линии защищены групповыми автоматами на 16А и нагружены на 7А каждая, на "главном" автомате 21А - он не сработает, а провод на 16 А ( 3 пост прочтите внимательно "Тк у меня макс допустимая нагрузка 16 ампер ,все остальные автоматы только на 16 (и не каких 25)))" - Суть человеку по этой фразе никто не раскрыл, я просто попытался объяснить на пальцах. Атомат на 40 А понятно от пергрузки в данной схеме не защитит, но автомат на 25 А должен при условии, что провод раньше не сгорит.
Спасибо за совет, интересная книга на досуге прочту

Все верно: групповые сети защищаются от перегрузки, а питающие и распределительные нет - только от КЗ.
И еще, ПУЭ п.1.3.9 ...Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика