Автор:  zemt.333 [ 28 мар 2013, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  Присоединение отходящего автомата

У меня вопрос а можно не с вводного автомата 32А а другого автомата 25А который стоит около него запитать другой автомат на 25А с нижних губок или верхних перемычками который будет ити на розетку до сварочный аппарата?

Автор:  k-igor [ 28 мар 2013, 11:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Присоединение отходящего автомата

zemt.333 писал(а):
У меня вопрос а можно не с вводного автомата 32А а другого автомата 25А который стоит около него запитать другой автомат на 25А с нижних губок или верхних перемычками который будет ити на розетку до сварочный аппарата?

С нижних нельзя. Условие селективности не будет выполненно, хотя ничего страшного не произойдет. Если бы у вас был бы автомат на 20А, то можно было бы.
Подключите с верхних, только смотрите, как я уже говорил, чтобы ваши перемыски были расчитаны на ток двух отходящих линий.

Автор:  zemt.333 [ 28 мар 2013, 12:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Присоединение отходящего автомата

Вы советуете что перемычки были рассчитаны на ток двух отходящих линий это как? Между верхними перемычками от одного автомата на другой автомат перемычкою то есть проводом 4 квадрата так как автоматы в щитковой запитаны у меня 4мм перемычками?

Автор:  k-igor [ 28 мар 2013, 13:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Присоединение отходящего автомата

zemt.333 писал(а):
Вы советуете что перемычки были рассчитаны на ток двух отходящих линий это как? Между верхними перемычками от одного автомата на другой автомат перемычкою то есть проводом 4 квадрата так как автоматы в щитковой запитаны у меня 4мм перемычками?

Расскажу на примере.
Вот у вас будет стоять два автомата по 25А. Один из них ваш сварочник. Автомат для сварочнка вы подключили от рядом стоящего 25А. А тот в свою очередь подключен от главного автомата в щите.
Провод 4мм2 расчитан на ток 41А. Если будет такая ситуация: первый автомат вы нагрузите на 22А и второй на 22А, то суммарный ток получится 44А>41А. Такое навероное маловероятно (я не знаю ваших нагрузок), но теоретически возможно.

Автор:  Engineer [ 29 мар 2013, 02:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Присоединение отходящего автомата

Я же говорил, купите сварочный инвертор!!!

Какой ток потребляет из сети, ваш сварочный аппарат???