Автор: | zemt.333 [ 28 мар 2013, 11:18 ] |
Заголовок сообщения: | Присоединение отходящего автомата |
У меня вопрос а можно не с вводного автомата 32А а другого автомата 25А который стоит около него запитать другой автомат на 25А с нижних губок или верхних перемычками который будет ити на розетку до сварочный аппарата? |
Автор: | k-igor [ 28 мар 2013, 11:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Присоединение отходящего автомата |
zemt.333 писал(а): У меня вопрос а можно не с вводного автомата 32А а другого автомата 25А который стоит около него запитать другой автомат на 25А с нижних губок или верхних перемычками который будет ити на розетку до сварочный аппарата? С нижних нельзя. Условие селективности не будет выполненно, хотя ничего страшного не произойдет. Если бы у вас был бы автомат на 20А, то можно было бы. Подключите с верхних, только смотрите, как я уже говорил, чтобы ваши перемыски были расчитаны на ток двух отходящих линий. |
Автор: | zemt.333 [ 28 мар 2013, 12:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Присоединение отходящего автомата |
Вы советуете что перемычки были рассчитаны на ток двух отходящих линий это как? Между верхними перемычками от одного автомата на другой автомат перемычкою то есть проводом 4 квадрата так как автоматы в щитковой запитаны у меня 4мм перемычками? |
Автор: | k-igor [ 28 мар 2013, 13:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Присоединение отходящего автомата |
zemt.333 писал(а): Вы советуете что перемычки были рассчитаны на ток двух отходящих линий это как? Между верхними перемычками от одного автомата на другой автомат перемычкою то есть проводом 4 квадрата так как автоматы в щитковой запитаны у меня 4мм перемычками? Расскажу на примере. Вот у вас будет стоять два автомата по 25А. Один из них ваш сварочник. Автомат для сварочнка вы подключили от рядом стоящего 25А. А тот в свою очередь подключен от главного автомата в щите. Провод 4мм2 расчитан на ток 41А. Если будет такая ситуация: первый автомат вы нагрузите на 22А и второй на 22А, то суммарный ток получится 44А>41А. Такое навероное маловероятно (я не знаю ваших нагрузок), но теоретически возможно. |
Автор: | Engineer [ 29 мар 2013, 02:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Присоединение отходящего автомата |
Я же говорил, купите сварочный инвертор!!! Какой ток потребляет из сети, ваш сварочный аппарат??? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |