Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Кабель для ВА47-29 1Р 25С
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=2498
Страница 1 из 1

Автор:  APS [ 15 фев 2013, 06:14 ]
Заголовок сообщения:  Кабель для ВА47-29 1Р 25С

Какой кабель выбрать для однофазного автоматического выключателя на 25А. По ПУЭ кабель ВВГнг 3х2,5 допускает ток 25А. По поводу кабеля сечением 4мм2 вопросов нет, а вот с ВВГнг 3х2,5 не совсем ясно.

Автор:  k-igor [ 15 фев 2013, 07:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С

APS писал(а):
Какой кабель выбрать для однофазного автоматического выключателя на 25А. По ПУЭ кабель ВВГнг 3х2,5 допускает ток 25А. По поводу кабеля сечением 4мм2 вопросов нет, а вот с ВВГнг 3х2,5 не совсем ясно.

А откуда вы взяли, что допустимый ток ВВГнг 3х2,5 25А?

Автор:  APS [ 15 фев 2013, 08:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С

k-igor писал(а):
А откуда вы взяли, что допустимый ток ВВГнг 3х2,5 25А?

Из ПУЭ
Таблица 1.3.6.
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Автор:  k-igor [ 15 фев 2013, 12:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С

APS писал(а):
Из ПУЭ
Таблица 1.3.6.
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Это вы наверное посмотрели как для трехжильного кабеля, т.е. для трехфазных линий.
Для двухжильного кабеля там ток стоит 27А.
Лично я для таких автоматов беру кабель сечением 4мм2.
Чтобы правильно оценить сечение кабеля, нужно обратиться к ГОСТу и посмотреть, что там по этому поводу написано, я имею ввиду длительно допустимый ток.
А автомат ВА47-29 1Р 25С должен сработать при длительном токе 25х1,13=28,25. Как видим 2,5мм2 не хватает.

Автор:  k-igor [ 15 фев 2013, 13:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С

В ГОСТе 16442-80 и в кателоге кабелей есть такие таблицы
Допустимые длительные нагрузки для кабелей с медными жилами на напряжение до 3кВ
По ГОСТу получается, что вроде как можно (33А).

Автор:  Smit [ 19 апр 2013, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С

Есть подозрение . что в ПУЭ как раз эта таблица из ГОСТа и напечатана. Действительно нужно смотреть для двухжильного кабеля если третья жила не используется

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/