Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Кабель для ВА47-29 1Р 25С http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=2498 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | APS [ 15 фев 2013, 06:14 ] |
Заголовок сообщения: | Кабель для ВА47-29 1Р 25С |
Какой кабель выбрать для однофазного автоматического выключателя на 25А. По ПУЭ кабель ВВГнг 3х2,5 допускает ток 25А. По поводу кабеля сечением 4мм2 вопросов нет, а вот с ВВГнг 3х2,5 не совсем ясно. |
Автор: | k-igor [ 15 фев 2013, 07:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С |
APS писал(а): Какой кабель выбрать для однофазного автоматического выключателя на 25А. По ПУЭ кабель ВВГнг 3х2,5 допускает ток 25А. По поводу кабеля сечением 4мм2 вопросов нет, а вот с ВВГнг 3х2,5 не совсем ясно. А откуда вы взяли, что допустимый ток ВВГнг 3х2,5 25А? |
Автор: | APS [ 15 фев 2013, 08:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С |
k-igor писал(а): А откуда вы взяли, что допустимый ток ВВГнг 3х2,5 25А? Из ПУЭ Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных |
Автор: | k-igor [ 15 фев 2013, 12:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С |
APS писал(а): Из ПУЭ Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных Это вы наверное посмотрели как для трехжильного кабеля, т.е. для трехфазных линий. Для двухжильного кабеля там ток стоит 27А. Лично я для таких автоматов беру кабель сечением 4мм2. Чтобы правильно оценить сечение кабеля, нужно обратиться к ГОСТу и посмотреть, что там по этому поводу написано, я имею ввиду длительно допустимый ток. А автомат ВА47-29 1Р 25С должен сработать при длительном токе 25х1,13=28,25. Как видим 2,5мм2 не хватает. |
Автор: | k-igor [ 15 фев 2013, 13:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С |
В ГОСТе 16442-80 и в кателоге кабелей есть такие таблицы Допустимые длительные нагрузки для кабелей с медными жилами на напряжение до 3кВ По ГОСТу получается, что вроде как можно (33А). |
Автор: | Smit [ 19 апр 2013, 16:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С |
Есть подозрение . что в ПУЭ как раз эта таблица из ГОСТа и напечатана. Действительно нужно смотреть для двухжильного кабеля если третья жила не используется |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |