 Заголовок сообщения: Кабель для ВА47-29 1Р 25С
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 06:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2012, 12:57
Сообщений: 16
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какой кабель выбрать для однофазного автоматического выключателя на 25А. По ПУЭ кабель ВВГнг 3х2,5 допускает ток 25А. По поводу кабеля сечением 4мм2 вопросов нет, а вот с ВВГнг 3х2,5 не совсем ясно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 07:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
APS писал(а):
Какой кабель выбрать для однофазного автоматического выключателя на 25А. По ПУЭ кабель ВВГнг 3х2,5 допускает ток 25А. По поводу кабеля сечением 4мм2 вопросов нет, а вот с ВВГнг 3х2,5 не совсем ясно.

А откуда вы взяли, что допустимый ток ВВГнг 3х2,5 25А?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 08:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2012, 12:57
Сообщений: 16
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
А откуда вы взяли, что допустимый ток ВВГнг 3х2,5 25А?

Из ПУЭ
Таблица 1.3.6.
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 12:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
APS писал(а):
Из ПУЭ
Таблица 1.3.6.
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Это вы наверное посмотрели как для трехжильного кабеля, т.е. для трехфазных линий.
Для двухжильного кабеля там ток стоит 27А.
Лично я для таких автоматов беру кабель сечением 4мм2.
Чтобы правильно оценить сечение кабеля, нужно обратиться к ГОСТу и посмотреть, что там по этому поводу написано, я имею ввиду длительно допустимый ток.
А автомат ВА47-29 1Р 25С должен сработать при длительном токе 25х1,13=28,25. Как видим 2,5мм2 не хватает.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 13:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В ГОСТе 16442-80 и в кателоге кабелей есть такие таблицы
Допустимые длительные нагрузки для кабелей с медными жилами на напряжение до 3кВ
По ГОСТу получается, что вроде как можно (33А).


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 16:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть подозрение . что в ПУЭ как раз эта таблица из ГОСТа и напечатана. Действительно нужно смотреть для двухжильного кабеля если третья жила не используется


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика