 Заголовок сообщения: Кабель для ВА47-29 1Р 25С
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 06:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2012, 12:57
Сообщений: 16
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какой кабель выбрать для однофазного автоматического выключателя на 25А. По ПУЭ кабель ВВГнг 3х2,5 допускает ток 25А. По поводу кабеля сечением 4мм2 вопросов нет, а вот с ВВГнг 3х2,5 не совсем ясно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 07:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
APS писал(а):
Какой кабель выбрать для однофазного автоматического выключателя на 25А. По ПУЭ кабель ВВГнг 3х2,5 допускает ток 25А. По поводу кабеля сечением 4мм2 вопросов нет, а вот с ВВГнг 3х2,5 не совсем ясно.

А откуда вы взяли, что допустимый ток ВВГнг 3х2,5 25А?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 08:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2012, 12:57
Сообщений: 16
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
А откуда вы взяли, что допустимый ток ВВГнг 3х2,5 25А?

Из ПУЭ
Таблица 1.3.6.
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 12:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
APS писал(а):
Из ПУЭ
Таблица 1.3.6.
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Это вы наверное посмотрели как для трехжильного кабеля, т.е. для трехфазных линий.
Для двухжильного кабеля там ток стоит 27А.
Лично я для таких автоматов беру кабель сечением 4мм2.
Чтобы правильно оценить сечение кабеля, нужно обратиться к ГОСТу и посмотреть, что там по этому поводу написано, я имею ввиду длительно допустимый ток.
А автомат ВА47-29 1Р 25С должен сработать при длительном токе 25х1,13=28,25. Как видим 2,5мм2 не хватает.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 13:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В ГОСТе 16442-80 и в кателоге кабелей есть такие таблицы
Допустимые длительные нагрузки для кабелей с медными жилами на напряжение до 3кВ
По ГОСТу получается, что вроде как можно (33А).


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель для ВА47-29 1Р 25С
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 16:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть подозрение . что в ПУЭ как раз эта таблица из ГОСТа и напечатана. Действительно нужно смотреть для двухжильного кабеля если третья жила не используется


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика