Автор:  ИСКАНДЕР [ 15 янв 2013, 19:25 ]
Заголовок сообщения:  Что такое номинальная отключающая способность автомата

Здравствуйте. объясните пожалуйста, что такое номинальная и максимальная отключающая способность автоматического выключателя. и почему она указана в килоамперах. какой автомат выбирать? Заранее спасибо.

Автор:  Сергей [ 16 янв 2013, 02:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что такое номинальная отключающая способность автомата

ИСКАНДЕР писал(а):
Здравствуйте. объясните пожалуйста, что такое номинальная и максимальная отключающая способность автоматического выключателя. и почему она указана в килоамперах. какой автомат выбирать? Заранее спасибо.

Номинальная отключающая способность - это то же что и предельная коммутационная способность (ПКС), то есть способность автомата отключить защищаемый участок при возникновения в нем тока короткого замыкания не превышающем величины ПКС. Если ТКЗ будет превышать ПКС, то защита линии и способность автомата отключиться заводом-изготовителем не гарантируется. Если автомат выбран по номинальной отключающей способности, то автомат может обеспечить защиту от ТКЗ несколько раз.
Максимальная отключающая способность - то же, что и одноразовая ПКС. После работы ОПКС автомат уже эксплуатироваться не может, т.к. его ресурс исчерпан и повторную защиту завод-изготовитель не гарантирует.
Для общепромышленных установок рекомендуется применение автоматов, рассчитанных по ОПКС, для взрывозащищенных - только с ПКС, для ограничения сверхтоков.
ОПКС в кА намного выше, чем ПКС.
А автоматы и ПКС (ОПКС) следует выбирать исходя из области применения автомата и максимального расчетного тока КЗ.
Например, максимальный ТКЗ за автоматом 38 кА, защищаемая линия к электродвигателю, который во взрывоопасной зоне. Выбираем автомат с ПКС большим чем 38 кА, например 40 или 50 кА. Расчет уставок электромагнитного и теплового расцепителей для защиты от перегрузки и ТКЗ здесь не рассматриваю.

Автор:  ИСКАНДЕР [ 16 янв 2013, 06:21 ]
Заголовок сообщения:  СПАСИБО за разьяснения

СПАСИБО за разьяснения

Автор:  Молот [ 17 апр 2018, 14:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что такое номинальная отключающая способность автомата

Сергей писал(а):
Номинальная отключающая способность - это то же что и предельная коммутационная способность (ПКС), то есть способность автомата отключить защищаемый участок при возникновения в нем тока короткого замыкания не превышающем величины ПКС. Если ТКЗ будет превышать ПКС, то защита линии и способность автомата отключиться заводом-изготовителем не гарантируется. Если автомат выбран по номинальной отключающей способности, то автомат может обеспечить защиту от ТКЗ несколько раз.
Максимальная отключающая способность - то же, что и одноразовая ПКС. После работы ОПКС автомат уже эксплуатироваться не может, т.к. его ресурс исчерпан и повторную защиту завод-изготовитель не гарантирует.
Для общепромышленных установок рекомендуется применение автоматов, рассчитанных по ОПКС, для взрывозащищенных - только с ПКС, для ограничения сверхтоков.
ОПКС в кА намного выше, чем ПКС.
А автоматы и ПКС (ОПКС) следует выбирать исходя из области применения автомата и максимального расчетного тока КЗ.
Например, максимальный ТКЗ за автоматом 38 кА, защищаемая линия к электродвигателю, который во взрывоопасной зоне. Выбираем автомат с ПКС большим чем 38 кА, например 40 или 50 кА. Расчет уставок электромагнитного и теплового расцепителей для защиты от перегрузки и ТКЗ здесь не рассматриваю.


Есть какие то рекомендации по выбору. без расчета?
Например интересует можно ли для офисов применять автоматы (номиналами 10,16,40, 63А) на 4,5кА?

Автор:  k-igor [ 17 апр 2018, 14:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что такое номинальная отключающая способность автомата

Молот писал(а):
Есть какие то рекомендации по выбору. без расчета?
Например интересует можно ли для офисов применять автоматы (номиналами 10,16,40, 63А) на 4,5кА?

Чем ближе к ТП, тем больше должна быть отключающая способность))
Для офисов достаточно и 4,5кА.