Автор: | ИСКАНДЕР [ 15 янв 2013, 19:25 ] |
Заголовок сообщения: | Что такое номинальная отключающая способность автомата |
Здравствуйте. объясните пожалуйста, что такое номинальная и максимальная отключающая способность автоматического выключателя. и почему она указана в килоамперах. какой автомат выбирать? Заранее спасибо. |
Автор: | Сергей [ 16 янв 2013, 02:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что такое номинальная отключающая способность автомата |
ИСКАНДЕР писал(а): Здравствуйте. объясните пожалуйста, что такое номинальная и максимальная отключающая способность автоматического выключателя. и почему она указана в килоамперах. какой автомат выбирать? Заранее спасибо. Номинальная отключающая способность - это то же что и предельная коммутационная способность (ПКС), то есть способность автомата отключить защищаемый участок при возникновения в нем тока короткого замыкания не превышающем величины ПКС. Если ТКЗ будет превышать ПКС, то защита линии и способность автомата отключиться заводом-изготовителем не гарантируется. Если автомат выбран по номинальной отключающей способности, то автомат может обеспечить защиту от ТКЗ несколько раз. Максимальная отключающая способность - то же, что и одноразовая ПКС. После работы ОПКС автомат уже эксплуатироваться не может, т.к. его ресурс исчерпан и повторную защиту завод-изготовитель не гарантирует. Для общепромышленных установок рекомендуется применение автоматов, рассчитанных по ОПКС, для взрывозащищенных - только с ПКС, для ограничения сверхтоков. ОПКС в кА намного выше, чем ПКС. А автоматы и ПКС (ОПКС) следует выбирать исходя из области применения автомата и максимального расчетного тока КЗ. Например, максимальный ТКЗ за автоматом 38 кА, защищаемая линия к электродвигателю, который во взрывоопасной зоне. Выбираем автомат с ПКС большим чем 38 кА, например 40 или 50 кА. Расчет уставок электромагнитного и теплового расцепителей для защиты от перегрузки и ТКЗ здесь не рассматриваю. |
Автор: | ИСКАНДЕР [ 16 янв 2013, 06:21 ] |
Заголовок сообщения: | СПАСИБО за разьяснения |
СПАСИБО за разьяснения |
Автор: | Молот [ 17 апр 2018, 14:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что такое номинальная отключающая способность автомата |
Сергей писал(а): Номинальная отключающая способность - это то же что и предельная коммутационная способность (ПКС), то есть способность автомата отключить защищаемый участок при возникновения в нем тока короткого замыкания не превышающем величины ПКС. Если ТКЗ будет превышать ПКС, то защита линии и способность автомата отключиться заводом-изготовителем не гарантируется. Если автомат выбран по номинальной отключающей способности, то автомат может обеспечить защиту от ТКЗ несколько раз. Максимальная отключающая способность - то же, что и одноразовая ПКС. После работы ОПКС автомат уже эксплуатироваться не может, т.к. его ресурс исчерпан и повторную защиту завод-изготовитель не гарантирует. Для общепромышленных установок рекомендуется применение автоматов, рассчитанных по ОПКС, для взрывозащищенных - только с ПКС, для ограничения сверхтоков. ОПКС в кА намного выше, чем ПКС. А автоматы и ПКС (ОПКС) следует выбирать исходя из области применения автомата и максимального расчетного тока КЗ. Например, максимальный ТКЗ за автоматом 38 кА, защищаемая линия к электродвигателю, который во взрывоопасной зоне. Выбираем автомат с ПКС большим чем 38 кА, например 40 или 50 кА. Расчет уставок электромагнитного и теплового расцепителей для защиты от перегрузки и ТКЗ здесь не рассматриваю. Есть какие то рекомендации по выбору. без расчета? Например интересует можно ли для офисов применять автоматы (номиналами 10,16,40, 63А) на 4,5кА? |
Автор: | k-igor [ 17 апр 2018, 14:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что такое номинальная отключающая способность автомата |
Молот писал(а): Есть какие то рекомендации по выбору. без расчета? Например интересует можно ли для офисов применять автоматы (номиналами 10,16,40, 63А) на 4,5кА? Чем ближе к ТП, тем больше должна быть отключающая способность)) Для офисов достаточно и 4,5кА. |