Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкании http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=2436 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Pavel86 [ 29 дек 2012, 04:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан |
Сергей писал(а): В конечном итоге, кратность тока ОКЗ к току расцепителя сравнивается с теми тремя кратами которые фигурируют в расчете, приведенным Павлом. 2820/100=28,2>3. Только, как уже говорилось, согласно 1.7.79 надо смотреть время срабатывания защиты, а по 7.3.139, для взрывоопасных зон, кроме времени срабатывания защиты проверяется еще и кратность, которая должна быть не менее 6 для автоматических выключателей и не менее 4 для предохранителей. Я так понимаю если кратность тока автомата защиты к току к.з более 6 то автомат проходит по времени расцепления согласно вашего графика. |
Автор: | Сергей [ 29 дек 2012, 07:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан |
Pavel86 писал(а): Сергей писал(а): В конечном итоге, кратность тока ОКЗ к току расцепителя сравнивается с теми тремя кратами которые фигурируют в расчете, приведенным Павлом. 2820/100=28,2>3. Только, как уже говорилось, согласно 1.7.79 надо смотреть время срабатывания защиты, а по 7.3.139, для взрывоопасных зон, кроме времени срабатывания защиты проверяется еще и кратность, которая должна быть не менее 6 для автоматических выключателей и не менее 4 для предохранителей. Я так понимаю если кратность тока автомата защиты к току к.з более 6 то автомат проходит по времени расцепления согласно вашего графика. При кратности 6, согласно приведенного мной графика, время срабатывания тепловой защиты может колебаться от 1,5 с до 15 с, как повезет, а надежно отсечка сработает только при кратности 15 и более, т.к. для этого автомата очень большой разброс при срабатывании электромагнитного расцепителя (отсечки), но есть другие автоматы с лучшими характеристиками, для которых даже тепловая защита не превышает 5 с. |
Автор: | Сергей [ 29 дек 2012, 07:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан |
Pavel86 писал(а): Есть вот такой вопрос из формулы расчета тока к.з я понял, что чем больше сопротивление цепи тем меньше ток к.з При проверке автомата групповой линии 16С допустим в ЩР предоставленном на схеме сопротивление цепи (петли) берется от автомата до участка короткого замыкания или берется суммарное сопротивление цепи от трансформаторной подстанции. В приведенном Вами расчете учитывается сопротивление трансформатора Zт/3. Сопротивление считается от источника питания - от трансформатора, а чувствительность защищаемого участка - исходя из уставки автомата защищающего этот участок. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |