 Заголовок сообщения: Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 04:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42
Сообщений: 42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
В конечном итоге, кратность тока ОКЗ к току расцепителя сравнивается с теми тремя кратами которые фигурируют в расчете, приведенным Павлом. 2820/100=28,2>3. Только, как уже говорилось, согласно 1.7.79 надо смотреть время срабатывания защиты, а по 7.3.139, для взрывоопасных зон, кроме времени срабатывания защиты проверяется еще и кратность, которая должна быть не менее 6 для автоматических выключателей и не менее 4 для предохранителей.


Я так понимаю если кратность тока автомата защиты к току к.з более 6 то автомат проходит по времени расцепления согласно вашего графика.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 07:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Pavel86 писал(а):
Сергей писал(а):
В конечном итоге, кратность тока ОКЗ к току расцепителя сравнивается с теми тремя кратами которые фигурируют в расчете, приведенным Павлом. 2820/100=28,2>3. Только, как уже говорилось, согласно 1.7.79 надо смотреть время срабатывания защиты, а по 7.3.139, для взрывоопасных зон, кроме времени срабатывания защиты проверяется еще и кратность, которая должна быть не менее 6 для автоматических выключателей и не менее 4 для предохранителей.


Я так понимаю если кратность тока автомата защиты к току к.з более 6 то автомат проходит по времени расцепления согласно вашего графика.

При кратности 6, согласно приведенного мной графика, время срабатывания тепловой защиты может колебаться от 1,5 с до 15 с, как повезет, а надежно отсечка сработает только при кратности 15 и более, т.к. для этого автомата очень большой разброс при срабатывании электромагнитного расцепителя (отсечки), но есть другие автоматы с лучшими характеристиками, для которых даже тепловая защита не превышает 5 с.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 07:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Pavel86 писал(а):

Есть вот такой вопрос из формулы расчета тока к.з я понял, что чем больше сопротивление цепи тем меньше ток к.з
При проверке автомата групповой линии 16С допустим в ЩР предоставленном на схеме сопротивление цепи (петли) берется от автомата до участка короткого замыкания или берется суммарное сопротивление цепи от трансформаторной подстанции.

В приведенном Вами расчете учитывается сопротивление трансформатора Zт/3. Сопротивление считается от источника питания - от трансформатора, а чувствительность защищаемого участка - исходя из уставки автомата защищающего этот участок.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика