Заголовок сообщения: Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан
Добавлено: 29 дек 2012, 04:22
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42 Сообщений: 42 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
В конечном итоге, кратность тока ОКЗ к току расцепителя сравнивается с теми тремя кратами которые фигурируют в расчете, приведенным Павлом. 2820/100=28,2>3. Только, как уже говорилось, согласно 1.7.79 надо смотреть время срабатывания защиты, а по 7.3.139, для взрывоопасных зон, кроме времени срабатывания защиты проверяется еще и кратность, которая должна быть не менее 6 для автоматических выключателей и не менее 4 для предохранителей.
Я так понимаю если кратность тока автомата защиты к току к.з более 6 то автомат проходит по времени расцепления согласно вашего графика.
Заголовок сообщения: Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан
Добавлено: 29 дек 2012, 07:12
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Pavel86 писал(а):
Сергей писал(а):
В конечном итоге, кратность тока ОКЗ к току расцепителя сравнивается с теми тремя кратами которые фигурируют в расчете, приведенным Павлом. 2820/100=28,2>3. Только, как уже говорилось, согласно 1.7.79 надо смотреть время срабатывания защиты, а по 7.3.139, для взрывоопасных зон, кроме времени срабатывания защиты проверяется еще и кратность, которая должна быть не менее 6 для автоматических выключателей и не менее 4 для предохранителей.
Я так понимаю если кратность тока автомата защиты к току к.з более 6 то автомат проходит по времени расцепления согласно вашего графика.
При кратности 6, согласно приведенного мной графика, время срабатывания тепловой защиты может колебаться от 1,5 с до 15 с, как повезет, а надежно отсечка сработает только при кратности 15 и более, т.к. для этого автомата очень большой разброс при срабатывании электромагнитного расцепителя (отсечки), но есть другие автоматы с лучшими характеристиками, для которых даже тепловая защита не превышает 5 с.
Заголовок сообщения: Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан
Добавлено: 29 дек 2012, 07:16
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Pavel86 писал(а):
Есть вот такой вопрос из формулы расчета тока к.з я понял, что чем больше сопротивление цепи тем меньше ток к.з При проверке автомата групповой линии 16С допустим в ЩР предоставленном на схеме сопротивление цепи (петли) берется от автомата до участка короткого замыкания или берется суммарное сопротивление цепи от трансформаторной подстанции.
В приведенном Вами расчете учитывается сопротивление трансформатора Zт/3. Сопротивление считается от источника питания - от трансформатора, а чувствительность защищаемого участка - исходя из уставки автомата защищающего этот участок.