Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 18 апр 2024, 17:21

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 04:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42
Сообщений: 42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
В конечном итоге, кратность тока ОКЗ к току расцепителя сравнивается с теми тремя кратами которые фигурируют в расчете, приведенным Павлом. 2820/100=28,2>3. Только, как уже говорилось, согласно 1.7.79 надо смотреть время срабатывания защиты, а по 7.3.139, для взрывоопасных зон, кроме времени срабатывания защиты проверяется еще и кратность, которая должна быть не менее 6 для автоматических выключателей и не менее 4 для предохранителей.


Я так понимаю если кратность тока автомата защиты к току к.з более 6 то автомат проходит по времени расцепления согласно вашего графика.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 07:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Pavel86 писал(а):
Сергей писал(а):
В конечном итоге, кратность тока ОКЗ к току расцепителя сравнивается с теми тремя кратами которые фигурируют в расчете, приведенным Павлом. 2820/100=28,2>3. Только, как уже говорилось, согласно 1.7.79 надо смотреть время срабатывания защиты, а по 7.3.139, для взрывоопасных зон, кроме времени срабатывания защиты проверяется еще и кратность, которая должна быть не менее 6 для автоматических выключателей и не менее 4 для предохранителей.


Я так понимаю если кратность тока автомата защиты к току к.з более 6 то автомат проходит по времени расцепления согласно вашего графика.

При кратности 6, согласно приведенного мной графика, время срабатывания тепловой защиты может колебаться от 1,5 с до 15 с, как повезет, а надежно отсечка сработает только при кратности 15 и более, т.к. для этого автомата очень большой разброс при срабатывании электромагнитного расцепителя (отсечки), но есть другие автоматы с лучшими характеристиками, для которых даже тепловая защита не превышает 5 с.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 07:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Pavel86 писал(а):

Есть вот такой вопрос из формулы расчета тока к.з я понял, что чем больше сопротивление цепи тем меньше ток к.з
При проверке автомата групповой линии 16С допустим в ЩР предоставленном на схеме сопротивление цепи (петли) берется от автомата до участка короткого замыкания или берется суммарное сопротивление цепи от трансформаторной подстанции.

В приведенном Вами расчете учитывается сопротивление трансформатора Zт/3. Сопротивление считается от источника питания - от трансформатора, а чувствительность защищаемого участка - исходя из уставки автомата защищающего этот участок.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика