Автор:  Pavel86 [ 24 дек 2012, 04:01 ]
Заголовок сообщения:  Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкании

Подскажите при расчете надежности защиты при однофазном коротком замыкании. Расчет выполняют для проверки автоматов защиты трансформаторов?

Автор:  k-igor [ 24 дек 2012, 07:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан

Pavel86 писал(а):
Подскажите при расчете надежности защиты при однофазном коротком замыкании. Расчет выполняют для проверки автоматов защиты трансформаторов?

Не совсем ясно, что вы имеете ввиду за расчет надежности. Может вы имеете ввиду расчет токов короткого замыкания...

Автор:  Pavel86 [ 24 дек 2012, 09:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан

я так понимаю что расчет токов короткого замыкания выполняют для проверки автоматов защиты

Автор:  k-igor [ 24 дек 2012, 09:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан

Pavel86 писал(а):
я так понимаю что расчет токов короткого замыкания выполняют для проверки автоматов защиты

Совершенно верно. Каждая линия должна быть защищена от токов короткого замыкания. За это отвечает электромагнитный расцепитель автоматического выключателя.

Автор:  Сергей [ 24 дек 2012, 10:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан

согласно ПУЭ 1.7.79 время срабатывания защиты не должно превышать 0,4 с, а для стационарного электрооборудования, при определенных условиях, допускается увеличивать до 5 с. Это могут обеспечить и тепловые расцепители автоматов. Время срабатывания защиты проверяется по кривым ВТХ.

Автор:  Pavel86 [ 24 дек 2012, 12:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан

А не могли бы вы объяснить в двух словах как происходит проверка автомата защиты в расчете т.к.з. , так чтобы и дебилу стало понятно. Нашел пример расчета, а понять сути не могу. Почему ток автомата умножается на 3.

Автор:  Сергей [ 24 дек 2012, 12:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан

Pavel86 писал(а):
А не могли бы вы объяснить в двух словах как происходит проверка автомата защиты в расчете т.к.з. , так чтобы и дебилу стало понятно. Нашел пример расчета, а понять сути не могу. Почему ток автомата умножается на 3.

Согласно ПУЭ 6 издания 1.7.79. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем:
в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя;
в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку тока регулируемого расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику.
...
Поэтому я и дал ссылку на ПУЭ 7-го издания, тот же пункт 1.7.79, только теперь решающее значение имеет не кратность тока ОКЗ к току трогания расцепителя (либо плавкой вставки предохранителя), а время срабатывания защиты, определяемое по кривым время-токовых характеристик (ВТХ). Там по оси абсцисс (х) - кратность токов (тока КЗ к току расцепителя), по оси ординат (у) - время срабатывания защиты, с.

Автор:  k-igor [ 25 дек 2012, 07:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан

Pavel86 писал(а):
А не могли бы вы объяснить в двух словах как происходит проверка автомата защиты в расчете т.к.з. , так чтобы и дебилу стало понятно. Нашел пример расчета, а понять сути не могу. Почему ток автомата умножается на 3.

Суть расчета найти сопротивление линии, что вы и делаете в примере. Только сопротивление не правильно нашли (не правильно посчитано), а потом находится ток однофазного короткого замыкания. Обычно он получается порядка 100А в групповой линии, для питающих линий - несколько кА. Мы только считаем ток однофазного к.з. для питающих линий в наружных сетях.
Если взять автомат в групповой линии 16С, т.е. 16х5=80А<100А значит защита выполнена.

Автор:  Сергей [ 26 дек 2012, 03:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан

k-igor писал(а):
Pavel86 писал(а):
А не могли бы вы объяснить в двух словах как происходит проверка автомата защиты в расчете т.к.з. , так чтобы и дебилу стало понятно. Нашел пример расчета, а понять сути не могу. Почему ток автомата умножается на 3.

Суть расчета найти сопротивление линии, что вы и делаете в примере. Только сопротивление не правильно нашли (не правильно посчитано), а потом находится ток однофазного короткого замыкания. Обычно он получается порядка 100А в групповой линии, для питающих линий - несколько кА. Мы только считаем ток однофазного к.з. для питающих линий в наружных сетях.
Если взять автомат в групповой линии 16С, т.е. 16х5=80А<100А значит защита выполнена.

Что касается расчета, то такой расчет имеет место быть, только еще учитывается суммарное сопротивление переходных контактов 0,04 Ом и такой расчет дает более загрубленый результат, то есть в некоторых случаях при этом расчете защита не выполняется, а при расчете по ГОСТ все проходит. В конечном итоге, кратность тока ОКЗ к току расцепителя сравнивается с теми тремя кратами которые фигурируют в расчете, приведенным Павлом. 2820/100=28,2>3. Только, как уже говорилось, согласно 1.7.79 надо смотреть время срабатывания защиты, а по 7.3.139, для взрывоопасных зон, кроме времени срабатывания защиты проверяется еще и кратность, которая должна быть не менее 6 для автоматических выключателей и не менее 4 для предохранителей.

Автор:  Pavel86 [ 29 дек 2012, 04:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет надежности защиты при однофазном коротком замыкан

k-igor писал(а):
Суть расчета найти сопротивление линии, что вы и делаете в примере. Только сопротивление не правильно нашли (не правильно посчитано), а потом находится ток однофазного короткого замыкания. Обычно он получается порядка 100А в групповой линии, для питающих линий - несколько кА. Мы только считаем ток однофазного к.з. для питающих линий в наружных сетях.
Если взять автомат в групповой линии 16С, т.е. 16х5=80А<100А значит защита выполнена.


Есть вот такой вопрос из формулы расчета тока к.з я понял, что чем больше сопротивление цепи тем меньше ток к.з
При проверке автомата групповой линии 16С допустим в ЩР предоставленном на схеме сопротивление цепи (петли) берется от автомата до участка короткого замыкания или берется суммарное сопротивление цепи от трансформаторной подстанции.