Автор: | k-igor [ 23 ноя 2012, 12:05 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение кабельной линии к разъединителю |
Получил замечание от энергонадзора. Подключение КЛ-6кВ к РВЗ выполнено на подвижные контакты. Может кто знает по этому поводу как правльно нужно подключать кабель к разъединителю и где написаны эти требования? |
Автор: | Сергей [ 23 ноя 2012, 17:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение кабельной линии к разъединителю |
k-igor писал(а): Получил замечание от энергонадзора. Подключение КЛ-6кВ к РВЗ выполнено на подвижные контакты. Может кто знает по этому поводу как правльно нужно подключать кабель к разъединителю и где написаны эти требования? Есть требования в ПУЭ касательно аппаратов защиты, но их также следует применять и к разъединителям. 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. |
Автор: | k-igor [ 24 ноя 2012, 17:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение кабельной линии к разъединителю |
Вот еще по этому поводу из ПУЭ нашел. 4.1.9. Аппараты рубящего типа должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Их подвижные токоведущие части в отключенном положении, как правило, не должны быть под напряжением. Дело в том, что если смотреть по каталогам камеры КСО, то там к шинам подключается неподвижная часть разъединителя, а к подвижной части подходит кабель. |
Автор: | Сергей [ 25 ноя 2012, 06:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение кабельной линии к разъединителю |
да, это больше подходит |