 Заголовок сообщения: Re: Автоматы дублируют друг друга
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 11:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
По поводу фотографии выскажу предположение, безумное, но может быть в чертеже при прорисовке ошибка, и автомат на 32А после счетчика и вводной автомат 32А - это один и тот же автомат, обозначение у них тоже одинаковое QF2.

Вряд ли... нижний кстати это дифавтомат, а верхний автомат.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Автоматы дублируют друг друга
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 07:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 21:11
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ошибки нет - проект делали в электросетях, старались дать как можно меньше электричества и были требования щиток вводной висит на улице, далее провод пошел в гараж. Мы в не большом городке. Прибежали электрики, подсоединили к столбу, из щитка в гараж подсоединили провод, какой был под рукой (4) и воткнули какой был автомат 50А.
Теперь в электросети надо нарисовать разетки на плане дома и они сделают проект. Но думаю их проект меня как-то не устроит, тогда я не мешала специалистам. УЗО выдерживает -25мороза, в гараж ставить нельзя. Заземление у нас есть. Все равно придется менять провод из вводного щитка на 10 и соответственно думать, расчитывать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматы дублируют друг друга
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 08:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 21:11
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Задачу надо ставить по другому. Дом 3 этажа, 257м2, Хоз. постройки.
Есть вводной 32А, надо запитать потребителей:
1) сарай 3 фазы (деревообрабатывающий станок), электроинструменты, освещение
2) гараж- розетки, освещение
3) 1 этаж- Бойлерная с насосами, постирочная, не большая мастерская, сауна, прихожая
4) 2 этаж - гостинная, столовая, комната и кухня, оснащенная техникой и эл. духовкой (3фазы), розетки, освещение
5) 3 этаж - ванная, кабинет с орг. техникой, + спальня, комната для внуков.
Предполагается по этажам вводные автоматы на 25А, УЗО и автоматы по потребителям
есть вариант миновать гараж (провод надо менять), можно завести в дом, но все равно не складывается с номиналами автоматов.
может что подскажете?
может можно сделать правильно и потребовать электросети изменить проект? так бывает?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматы дублируют друг друга
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 09:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
К примеру щит с учетом не трогаем. Есть еще такой вариант.
1 В гараж ведем медный кабель 5х4. Вводной автомат на 25А в гараже.
2 Из верхних зажимов автомата в гараже ведем медный кабель 5х4 на 1-й этаж. Вводной автомат 25А.
3 Из верхних зажимов автомата на 1-м этаже ведем медный кабель 5х4 на 2-й этаж. Вводной автомат 25А.
4 Из верхних зажимов автомата на 2-м этаже ведем медный кабель 5х4 на 3-й этаж. Вводной автомат 25А.
Где надо ставим УЗО или дифавтоматы.
В таком случае и селективная защита будет выполнена.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматы дублируют друг друга
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 15:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Обычно с хвоста - с нагрузки начинают выбирать аппараты защиты, а у Вас как-то наоборот


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматы дублируют друг друга
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 16:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 21:11
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
К примеру щит с учетом не трогаем. Есть еще такой вариант.
1 В гараж ведем медный кабель 5х4. Вводной автомат на 25А в гараже.
2 Из верхних зажимов автомата в гараже ведем медный кабель 5х4 на 1-й этаж. Вводной автомат 25А.
3 Из верхних зажимов автомата на 1-м этаже ведем медный кабель 5х4 на 2-й этаж. Вводной автомат 25А.
4 Из верхних зажимов автомата на 2-м этаже ведем медный кабель 5х4 на 3-й этаж. Вводной автомат 25А.
Где надо ставим УЗО или дифавтоматы.
В таком случае и селективная защита будет выполнена.


идея мне кажется не плохой, спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика