Заголовок сообщения: Re: Автоматы дублируют друг друга
Добавлено: 26 ноя 2012, 11:33
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
По поводу фотографии выскажу предположение, безумное, но может быть в чертеже при прорисовке ошибка, и автомат на 32А после счетчика и вводной автомат 32А - это один и тот же автомат, обозначение у них тоже одинаковое QF2.
Вряд ли... нижний кстати это дифавтомат, а верхний автомат.
Заголовок сообщения: Re: Автоматы дублируют друг друга
Добавлено: 27 ноя 2012, 07:52
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 21:11 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
ошибки нет - проект делали в электросетях, старались дать как можно меньше электричества и были требования щиток вводной висит на улице, далее провод пошел в гараж. Мы в не большом городке. Прибежали электрики, подсоединили к столбу, из щитка в гараж подсоединили провод, какой был под рукой (4) и воткнули какой был автомат 50А. Теперь в электросети надо нарисовать разетки на плане дома и они сделают проект. Но думаю их проект меня как-то не устроит, тогда я не мешала специалистам. УЗО выдерживает -25мороза, в гараж ставить нельзя. Заземление у нас есть. Все равно придется менять провод из вводного щитка на 10 и соответственно думать, расчитывать.
Заголовок сообщения: Re: Автоматы дублируют друг друга
Добавлено: 27 ноя 2012, 08:39
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 21:11 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Задачу надо ставить по другому. Дом 3 этажа, 257м2, Хоз. постройки. Есть вводной 32А, надо запитать потребителей: 1) сарай 3 фазы (деревообрабатывающий станок), электроинструменты, освещение 2) гараж- розетки, освещение 3) 1 этаж- Бойлерная с насосами, постирочная, не большая мастерская, сауна, прихожая 4) 2 этаж - гостинная, столовая, комната и кухня, оснащенная техникой и эл. духовкой (3фазы), розетки, освещение 5) 3 этаж - ванная, кабинет с орг. техникой, + спальня, комната для внуков. Предполагается по этажам вводные автоматы на 25А, УЗО и автоматы по потребителям есть вариант миновать гараж (провод надо менять), можно завести в дом, но все равно не складывается с номиналами автоматов. может что подскажете? может можно сделать правильно и потребовать электросети изменить проект? так бывает?
Заголовок сообщения: Re: Автоматы дублируют друг друга
Добавлено: 27 ноя 2012, 09:49
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
К примеру щит с учетом не трогаем. Есть еще такой вариант. 1 В гараж ведем медный кабель 5х4. Вводной автомат на 25А в гараже. 2 Из верхних зажимов автомата в гараже ведем медный кабель 5х4 на 1-й этаж. Вводной автомат 25А. 3 Из верхних зажимов автомата на 1-м этаже ведем медный кабель 5х4 на 2-й этаж. Вводной автомат 25А. 4 Из верхних зажимов автомата на 2-м этаже ведем медный кабель 5х4 на 3-й этаж. Вводной автомат 25А. Где надо ставим УЗО или дифавтоматы. В таком случае и селективная защита будет выполнена.
Заголовок сообщения: Re: Автоматы дублируют друг друга
Добавлено: 04 дек 2012, 16:27
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 21:11 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
К примеру щит с учетом не трогаем. Есть еще такой вариант. 1 В гараж ведем медный кабель 5х4. Вводной автомат на 25А в гараже. 2 Из верхних зажимов автомата в гараже ведем медный кабель 5х4 на 1-й этаж. Вводной автомат 25А. 3 Из верхних зажимов автомата на 1-м этаже ведем медный кабель 5х4 на 2-й этаж. Вводной автомат 25А. 4 Из верхних зажимов автомата на 2-м этаже ведем медный кабель 5х4 на 3-й этаж. Вводной автомат 25А. Где надо ставим УЗО или дифавтоматы. В таком случае и селективная защита будет выполнена.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения