Автоматы дублируют друг друга
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=2395
Страница 1 из 2

Автор:  devchenochca [ 22 ноя 2012, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Автоматы дублируют друг друга

3х этажный дом.
Входной провод приходит на стену гаража. 3 фазы. В водном щитке последовательность автоматов: 40А_счетчик_ 32А, далее провод с улицы пошел в щиток, который находиться в гараже. В щитке по проекту стоит автомат 32А.(3 фазы). Далее сочинение.
На входе противопожарное УЗО (63А 100мА). От щитка пойдут потребители: 1 этаж, 2 этаж (3 фазы), 3 этаж, сарай (3 фазы), гараж
Принято решение установить щитки по этажам. На каждом этаже входные автоматы должны быть по 25А.
Разговор о гаражном щитке:
Получается два автомата по 32А за ними противопожарное узо, далее ставим автоматы для выше перечисленных потребителей.
но, после 32А надо ставить 25А (для каждого этажа свой автомат) и тогда они дублируются в щитках на этажах. В общем получается много автоматов... 32А(3фазы)_УЗО(4х полюсное)_25А(3 фазы)_25А_25А_25А(3 фазы)_16А - это в гараже.
На этажах входные по 25А и по групам
Что скажете?

Автор:  k-igor [ 23 ноя 2012, 05:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматы дублируют друг друга

devchenochca писал(а):
3х этажный дом.
Входной провод приходит на стену гаража. 3 фазы. В водном щитке последовательность автоматов: 40А_счетчик_ 32А, далее провод с улицы пошел в щиток, который находиться в гараже. В щитке по проекту стоит автомат 32А.(3 фазы). Далее сочинение.
На входе противопожарное УЗО (63А 100мА). От щитка пойдут потребители: 1 этаж, 2 этаж (3 фазы), 3 этаж, сарай (3 фазы), гараж
Принято решение установить щитки по этажам. На каждом этаже входные автоматы должны быть по 25А.
Разговор о гаражном щитке:
Получается два автомата по 32А за ними противопожарное узо, далее ставим автоматы для выше перечисленных потребителей.
но, после 32А надо ставить 25А (для каждого этажа свой автомат) и тогда они дублируются в щитках на этажах. В общем получается много автоматов... 32А(3фазы)_УЗО(4х полюсное)_25А(3 фазы)_25А_25А_25А(3 фазы)_16А - это в гараже.
На этажах входные по 25А и по групам
Что скажете?

1 В водном устройстве можно заменить автомат на 40А - выключателем нагрузки на (40-63А).
2 Вместо автотамата на 32А после счетчика поставьте на 40А.
Последовательно два автомата на 32А ставить нельзя.
3 В щитке в гараже оставляете автомат на 32А, по 25А ставить на этажные щитки.
4 В этажных щитках на вводе поставите выключатели нагрузки (40А). На отходящих группах автоматы или дифавтоматы по 16-20А.
Будет по нормам и экономия средств.

Автор:  devchenochca [ 23 ноя 2012, 13:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматы дублируют друг друга

В том и проблема: - вводной щиток по проекту и опечатан

Автор:  Katon [ 26 ноя 2012, 08:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматы дублируют друг друга

В ПР есть отходящая линия - АВ32А, затем ШУ АВ32А-счетчик прямого включения-АВ25А, затем ШР, нагрузка увеличилась, можно ли будет сделать так: АВ50А-ВН40(или 63?)-счетчик-АВ40, чтобы обеспечить селективность?

Автор:  k-igor [ 26 ноя 2012, 09:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматы дублируют друг друга

devchenochca писал(а):
В том и проблема: - вводной щиток по проекту и опечатан

Ошибка проектировщика. Не выполнено условие селективной защиты.
Хотя при очень сильном желании можно подобрать 2 автомата на 32А с нужными характеристиками по селективной защите. Например фирмы АВВ.

Автор:  k-igor [ 26 ноя 2012, 09:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматы дублируют друг друга

Katon писал(а):
В ПР есть отходящая линия - АВ32А, затем ШУ АВ32А-счетчик прямого включения-АВ25А, затем ШР, нагрузка увеличилась, можно ли будет сделать так: АВ50А-ВН40(или 63?)-счетчик-АВ40, чтобы обеспечить селективность?

В ПР АВ50А / в ШУ ВН63А-счетчик-АВ40А / ШР.
У меня на блоге есть статья про селективность защитных аппаратов...

Автор:  Katon [ 26 ноя 2012, 10:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматы дублируют друг друга

Ага, ну значит я все правильно подумала, а вот еще хочу РЕN разделить в ЩУ, потому что линия сама по себе косячная какая-то - в ШР разделение сделано, но N не разрывается нигде, автомат вводной 3Р и отходящие 1Р, причем автомат вводной на 250А!!!! это после АВ после счетчика на 32А!!!! было, хочу его убрать к чертям=)

Автор:  k-igor [ 26 ноя 2012, 10:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматы дублируют друг друга

Katon писал(а):
Ага, ну значит я все правильно подумала, а вот еще хочу РЕN разделить в ЩУ, потому что линия сама по себе косячная какая-то - в ШР разделение сделано, но N не разрывается нигде, автомат вводной 3Р и отходящие 1Р, причем автомат вводной на 250А!!!! это после АВ после счетчика на 32А!!!! было, хочу его убрать к чертям=)

Главное после раздения не объединять РЕ и N. А автомат на 250А нужно убирать...может там нолик лишний)))

Автор:  Katon [ 26 ноя 2012, 10:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматы дублируют друг друга

Ну это понятно=) Спасибо за помощь.

Автор:  Katon [ 26 ноя 2012, 10:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматы дублируют друг друга

devchenochca писал(а):
В том и проблема: - вводной щиток по проекту и опечатан

По поводу фотографии выскажу предположение, безумное, но может быть в чертеже при прорисовке ошибка, и автомат на 32А после счетчика и вводной автомат 32А - это один и тот же автомат, обозначение у них тоже одинаковое QF2.