Заголовок сообщения: Автоматы дублируют друг друга
Добавлено: 22 ноя 2012, 21:46
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 21:11 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
3х этажный дом. Входной провод приходит на стену гаража. 3 фазы. В водном щитке последовательность автоматов: 40А_счетчик_ 32А, далее провод с улицы пошел в щиток, который находиться в гараже. В щитке по проекту стоит автомат 32А.(3 фазы). Далее сочинение. На входе противопожарное УЗО (63А 100мА). От щитка пойдут потребители: 1 этаж, 2 этаж (3 фазы), 3 этаж, сарай (3 фазы), гараж Принято решение установить щитки по этажам. На каждом этаже входные автоматы должны быть по 25А. Разговор о гаражном щитке: Получается два автомата по 32А за ними противопожарное узо, далее ставим автоматы для выше перечисленных потребителей. но, после 32А надо ставить 25А (для каждого этажа свой автомат) и тогда они дублируются в щитках на этажах. В общем получается много автоматов... 32А(3фазы)_УЗО(4х полюсное)_25А(3 фазы)_25А_25А_25А(3 фазы)_16А - это в гараже. На этажах входные по 25А и по групам Что скажете?
Заголовок сообщения: Re: Автоматы дублируют друг друга
Добавлено: 23 ноя 2012, 05:25
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
devchenochca писал(а):
3х этажный дом. Входной провод приходит на стену гаража. 3 фазы. В водном щитке последовательность автоматов: 40А_счетчик_ 32А, далее провод с улицы пошел в щиток, который находиться в гараже. В щитке по проекту стоит автомат 32А.(3 фазы). Далее сочинение. На входе противопожарное УЗО (63А 100мА). От щитка пойдут потребители: 1 этаж, 2 этаж (3 фазы), 3 этаж, сарай (3 фазы), гараж Принято решение установить щитки по этажам. На каждом этаже входные автоматы должны быть по 25А. Разговор о гаражном щитке: Получается два автомата по 32А за ними противопожарное узо, далее ставим автоматы для выше перечисленных потребителей. но, после 32А надо ставить 25А (для каждого этажа свой автомат) и тогда они дублируются в щитках на этажах. В общем получается много автоматов... 32А(3фазы)_УЗО(4х полюсное)_25А(3 фазы)_25А_25А_25А(3 фазы)_16А - это в гараже. На этажах входные по 25А и по групам Что скажете?
1 В водном устройстве можно заменить автомат на 40А - выключателем нагрузки на (40-63А). 2 Вместо автотамата на 32А после счетчика поставьте на 40А. Последовательно два автомата на 32А ставить нельзя. 3 В щитке в гараже оставляете автомат на 32А, по 25А ставить на этажные щитки. 4 В этажных щитках на вводе поставите выключатели нагрузки (40А). На отходящих группах автоматы или дифавтоматы по 16-20А. Будет по нормам и экономия средств.
Заголовок сообщения: Re: Автоматы дублируют друг друга
Добавлено: 26 ноя 2012, 08:32
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В ПР есть отходящая линия - АВ32А, затем ШУ АВ32А-счетчик прямого включения-АВ25А, затем ШР, нагрузка увеличилась, можно ли будет сделать так: АВ50А-ВН40(или 63?)-счетчик-АВ40, чтобы обеспечить селективность?
Заголовок сообщения: Re: Автоматы дублируют друг друга
Добавлено: 26 ноя 2012, 09:52
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
devchenochca писал(а):
В том и проблема: - вводной щиток по проекту и опечатан
Ошибка проектировщика. Не выполнено условие селективной защиты. Хотя при очень сильном желании можно подобрать 2 автомата на 32А с нужными характеристиками по селективной защите. Например фирмы АВВ.
Заголовок сообщения: Re: Автоматы дублируют друг друга
Добавлено: 26 ноя 2012, 09:58
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
В ПР есть отходящая линия - АВ32А, затем ШУ АВ32А-счетчик прямого включения-АВ25А, затем ШР, нагрузка увеличилась, можно ли будет сделать так: АВ50А-ВН40(или 63?)-счетчик-АВ40, чтобы обеспечить селективность?
В ПР АВ50А / в ШУ ВН63А-счетчик-АВ40А / ШР. У меня на блоге есть статья про селективность защитных аппаратов...
Заголовок сообщения: Re: Автоматы дублируют друг друга
Добавлено: 26 ноя 2012, 10:21
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ага, ну значит я все правильно подумала, а вот еще хочу РЕN разделить в ЩУ, потому что линия сама по себе косячная какая-то - в ШР разделение сделано, но N не разрывается нигде, автомат вводной 3Р и отходящие 1Р, причем автомат вводной на 250А!!!! это после АВ после счетчика на 32А!!!! было, хочу его убрать к чертям=)
Заголовок сообщения: Re: Автоматы дублируют друг друга
Добавлено: 26 ноя 2012, 10:26
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
Ага, ну значит я все правильно подумала, а вот еще хочу РЕN разделить в ЩУ, потому что линия сама по себе косячная какая-то - в ШР разделение сделано, но N не разрывается нигде, автомат вводной 3Р и отходящие 1Р, причем автомат вводной на 250А!!!! это после АВ после счетчика на 32А!!!! было, хочу его убрать к чертям=)
Главное после раздения не объединять РЕ и N. А автомат на 250А нужно убирать...может там нолик лишний)))
Заголовок сообщения: Re: Автоматы дублируют друг друга
Добавлено: 26 ноя 2012, 10:38
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
devchenochca писал(а):
В том и проблема: - вводной щиток по проекту и опечатан
По поводу фотографии выскажу предположение, безумное, но может быть в чертеже при прорисовке ошибка, и автомат на 32А после счетчика и вводной автомат 32А - это один и тот же автомат, обозначение у них тоже одинаковое QF2.