Автор: | fvgt-2009 [ 12 ноя 2012, 11:13 ] |
Заголовок сообщения: | Автоматический выключатель с мин. защитой |
Требуется автоматический выключатель с защитой от минимального напряжения с регулируемой выдержкой времени. Автомат требуется для отстройки просадки напряжения в котельной, и для дистанционного пуска электродвигателя. |
Автор: | k-igor [ 12 ноя 2012, 11:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматический выключатель с мин. защитой |
А не проще управлять двигателем при помощи пускателя? |
Автор: | fvgt-2009 [ 12 ноя 2012, 11:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматический выключатель с мин. защитой |
Происходит просадка напряжения и котлы гаснут, что выводит начальников до белого каления. |
Автор: | k-igor [ 12 ноя 2012, 11:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматический выключатель с мин. защитой |
А можно по подробнее, что вы ходите сделать? АВР поставить хотите на котлы? Что есть и что хотите получить... |
Автор: | fvgt-2009 [ 12 ноя 2012, 12:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматический выключатель с мин. защитой |
Я хочу использовать автоматы в цепях управления электродвигателей (без контакторов). |
Автор: | k-igor [ 12 ноя 2012, 12:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматический выключатель с мин. защитой |
fvgt-2009 писал(а): Я хочу использовать автоматы в цепях управления электродвигателей (без контакторов). Автоматом силовую часть коммутировать будете? Тогда нужен автоматический выключатель с электроприводом. Либо вы хотите поставить автомат с РММ и контактом состояния и подхватить контакт состояния автомата для управления каким-то электродвигателем? |
Автор: | fvgt-2009 [ 12 ноя 2012, 12:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматический выключатель с мин. защитой |
Автоматический выключатель с электроприводом. |
Автор: | k-igor [ 12 ноя 2012, 13:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматический выключатель с мин. защитой |
fvgt-2009 писал(а): Автоматический выключатель с электроприводом. Какой ток? После срабатывания РММ вы хотите включить автомат? Как вариант автомат ВА88-32 с электроприводом ЭП-32/33. По поводу РММ... тут надо наверное смотреть зарубежных производителей. |
Автор: | fvgt-2009 [ 13 ноя 2012, 04:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматический выключатель с мин. защитой |
Защита минимального напряжения с регулируемой выдержкой времени требуется для задержки отключения электродвигателя при просадке напряжения. |
Автор: | Роман [ 13 ноя 2012, 05:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматический выключатель с мин. защитой |
А если вместо расцепителя минимального напряжения поставить реле напряжения, например, ФИФ. Там у них задержка до 10сек. Как вам такой вариант? |