Автор:  fvgt-2009 [ 12 ноя 2012, 11:13 ]
Заголовок сообщения:  Автоматический выключатель с мин. защитой

Требуется автоматический выключатель с защитой от минимального напряжения с регулируемой выдержкой времени.
Автомат требуется для отстройки просадки напряжения в котельной, и для дистанционного пуска электродвигателя.

Автор:  k-igor [ 12 ноя 2012, 11:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматический выключатель с мин. защитой

А не проще управлять двигателем при помощи пускателя?

Автор:  fvgt-2009 [ 12 ноя 2012, 11:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматический выключатель с мин. защитой

Происходит просадка напряжения и котлы гаснут, что выводит начальников до белого каления.

Автор:  k-igor [ 12 ноя 2012, 11:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматический выключатель с мин. защитой

А можно по подробнее, что вы ходите сделать? АВР поставить хотите на котлы? Что есть и что хотите получить...

Автор:  fvgt-2009 [ 12 ноя 2012, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматический выключатель с мин. защитой

Я хочу использовать автоматы в цепях управления электродвигателей (без контакторов).

Автор:  k-igor [ 12 ноя 2012, 12:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматический выключатель с мин. защитой

fvgt-2009 писал(а):
Я хочу использовать автоматы в цепях управления электродвигателей (без контакторов).

Автоматом силовую часть коммутировать будете? Тогда нужен автоматический выключатель с электроприводом.
Либо вы хотите поставить автомат с РММ и контактом состояния и подхватить контакт состояния автомата для управления каким-то электродвигателем?

Автор:  fvgt-2009 [ 12 ноя 2012, 12:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматический выключатель с мин. защитой

Автоматический выключатель с электроприводом.

Автор:  k-igor [ 12 ноя 2012, 13:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматический выключатель с мин. защитой

fvgt-2009 писал(а):
Автоматический выключатель с электроприводом.

Какой ток? После срабатывания РММ вы хотите включить автомат?
Как вариант автомат ВА88-32 с электроприводом ЭП-32/33.
По поводу РММ... тут надо наверное смотреть зарубежных производителей.

Автор:  fvgt-2009 [ 13 ноя 2012, 04:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматический выключатель с мин. защитой

Защита минимального напряжения с регулируемой выдержкой времени требуется
для задержки отключения электродвигателя при просадке напряжения.

Автор:  Роман [ 13 ноя 2012, 05:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматический выключатель с мин. защитой

А если вместо расцепителя минимального напряжения поставить реле напряжения, например, ФИФ. Там у них задержка до 10сек. Как вам такой вариант?