 Заголовок сообщения: Выбор автомата для электроплиты
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 16:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В проекте имеется некая варочная поверхность. Модель неизвестна.
Какой автомат заложить чтоб не промахнуться?
В инете есть информация о среднем потреблении варочных поверхностей - 6,3кВт.
Какой автомат заложить. 3х фазный или однофазный?
У всех ли варочных поверхностей есть возможность 3х фазного подключения?
нужен ли диф?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для электроплиты
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 17:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
В проекте имеется некая варочная поверхность. Модель неизвестна.
Какой автомат заложить чтоб не промахнуться?
В инете есть информация о среднем потреблении варочных поверхностей - 6,3кВт.
Какой автомат заложить. 3х фазный или однофазный?
У всех ли варочных поверхностей есть возможность 3х фазного подключения?
нужен ли диф?

А мощность в проекте не заложили? Или аналог? Где используется? Для бытовых нужд...или может столовая?
Дифавтомат нужно...только ток посчитать...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для электроплиты
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 17:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Коттедж,для бытовых нужд.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для электроплиты
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 17:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
Коттедж,для бытовых нужд.

Подберите какой-нить аналог. Я как-то в гостинице подключал, брал 3,4кВт - 2 секции.
Вам наверное надо подобрать варочную панель на 4 секции и посмотреть мощность (около 7кВт).
40А дифавтомат и кабель 3х6 по меди.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для электроплиты
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 18:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
вы имеете в виду количество комфорок?
а на 3х фазник нет у них возможности подключения?
Боюсь просто получится перекос фаз колоссальный в шкафу при 1ф подключении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для электроплиты
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 18:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
вы имеете в виду количество комфорок?
а на 3х фазник нет у них возможности подключения?
Боюсь просто получится перекос фаз колоссальный в шкафу при 1ф подключении.

Ну да комфорки имел ввиду)))
Бытовые вроде они все однофазные. Это вообще технологи должны выбрать или заказчик поставить перед фактом, что он хочет именно такую варочную панель.
Будет немного перекос... че поделаешь. У многих дома нет трехфазной сети, поэтому наверное они и однофазные.
Поищите, может найдете трехфазную.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для электроплиты
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 19:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нашлось!! BOSCH имеет возможность 3х фазного подключения.
А диф трехфазный нужно ставить?
или автомат трехфазник и трехфазное узо?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для электроплиты
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 19:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
Нашлось!! BOSCH имеет возможность 3х фазного подключения.
А диф трехфазный нужно ставить?
или автомат трехфазник и трехфазное узо?

Трехфазный.
Либо дифавтомат либо автомат + УЗО.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика