Автор: | Katon [ 25 июн 2012, 04:57 ] |
Заголовок сообщения: | Двухполюсные автоматические выключатели |
В каких случаях целесообразнее ставить двухполюсные автоматы, нежели однополюсные в помещениях без категории/класса взрыво/пожароопасности. |
Автор: | k-igor [ 25 июн 2012, 05:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Двухполюсные автоматические выключатели |
Katon писал(а): В каких случаях целесообразнее ставить двухполюсные автоматы, нежели однополюсные в помещениях без категории/класса взрыво/пожароопасности. ПУЭ 6. 7.3.99. Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники. Для одновременного отключения фазного и нулевого рабочего проводников должны применяться двухполюсные выключатели. ПУЭ 7. 6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного. 6.6.29. В трех- или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без изолированной нейтрали при напряжении выше 50 В, а также в трех- или двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели. Наверное ни в каких:) Я нигде не ставлю их. |
Автор: | Katon [ 25 июн 2012, 05:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Двухполюсные автоматические выключатели |
Интересует 6.6.28=)Кто, что, когда ставит. |
Автор: | Сергей [ 25 июн 2012, 12:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Двухполюсные автоматические выключатели |
Зачастую используют для защиты цепей управления на оперативном постоянном токе для управления выключателями 6-10 кВ и гальванически развязанных цепей питания (~220 В) системы управления (АСУТП), от разделительного трансформатора |