Автор:  APS [ 14 июн 2012, 11:21 ]
Заголовок сообщения:  Запас автоматического выключателя

Как выбрать автомат с учетом запаса? Сколько должен быть запас у автоматического выключателя от расчетного тока 10-20%?

Автор:  Сергей [ 14 июн 2012, 17:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запас автоматического выключателя

APS писал(а):
Как выбрать автомат с учетом запаса? Сколько должен быть запас у автоматического выключателя от расчетного тока 10-20%?

Все зависит от время-токовой характеристики. Есть автоматы, для которых рекомендуется коэффициент надежности Кн принимать 1,25 (если не ошибаюсь, серии АЕ2046), а есть, где Кн=1 (ВА57-...)

Автор:  k-igor [ 15 июн 2012, 06:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запас автоматического выключателя

APS писал(а):
Как выбрать автомат с учетом запаса? Сколько должен быть запас у автоматического выключателя от расчетного тока 10-20%?

Посмотрите ТКП 45-4.04-149-2009
Приложение Б. Расчетные формулы для выбора защитных аппаратов в осветительных и силовых электрических сетях.
Судя по таблице, которая там предоставлена, если нет двигателя, то коэффициент можно не учитывать.
А если есть двигатель, то для автоматического выключателя с комбинированным расцепителем
Iр>=1.25Iнэ
Iр — номинальный ток или уставка номинального тока теплового расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой или регулируемой обратнозависимой от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия осечки);
Iнэ — номинальный ток электроприемника.

Автор:  АндрейНАФ [ 21 июл 2012, 19:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запас автоматического выключателя

Если автомат установлен в щитке, то в зависимости от IP нужно будет дополнительно снижать номинальный ток. По информации Белэлектромонтажа 10% - для IP31, 20% - для IP 44/ Это связано с ухудшением условий охлаждения

Автор:  k-igor [ 21 июл 2012, 20:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запас автоматического выключателя

АндрейНАФ писал(а):
Если автомат установлен в щитке, то в зависимости от IP нужно будет дополнительно снижать номинальный ток. По информации Белэлектромонтажа 10% - для IP31, 20% - для IP 44/ Это связано с ухудшением условий охлаждения

Я обычно так и делаю.