Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 12:07

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Запас автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 11:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2012, 12:57
Сообщений: 16
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как выбрать автомат с учетом запаса? Сколько должен быть запас у автоматического выключателя от расчетного тока 10-20%?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Запас автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 17:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
APS писал(а):
Как выбрать автомат с учетом запаса? Сколько должен быть запас у автоматического выключателя от расчетного тока 10-20%?

Все зависит от время-токовой характеристики. Есть автоматы, для которых рекомендуется коэффициент надежности Кн принимать 1,25 (если не ошибаюсь, серии АЕ2046), а есть, где Кн=1 (ВА57-...)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запас автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 06:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
APS писал(а):
Как выбрать автомат с учетом запаса? Сколько должен быть запас у автоматического выключателя от расчетного тока 10-20%?

Посмотрите ТКП 45-4.04-149-2009
Приложение Б. Расчетные формулы для выбора защитных аппаратов в осветительных и силовых электрических сетях.
Судя по таблице, которая там предоставлена, если нет двигателя, то коэффициент можно не учитывать.
А если есть двигатель, то для автоматического выключателя с комбинированным расцепителем
Iр>=1.25Iнэ
Iр — номинальный ток или уставка номинального тока теплового расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой или регулируемой обратнозависимой от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия осечки);
Iнэ — номинальный ток электроприемника.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запас автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 19:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2012, 18:57
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Если автомат установлен в щитке, то в зависимости от IP нужно будет дополнительно снижать номинальный ток. По информации Белэлектромонтажа 10% - для IP31, 20% - для IP 44/ Это связано с ухудшением условий охлаждения



За это сообщение автора АндрейНАФ поблагодарил: Smit (19 апр 2013, 16:28)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запас автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 20:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
АндрейНАФ писал(а):
Если автомат установлен в щитке, то в зависимости от IP нужно будет дополнительно снижать номинальный ток. По информации Белэлектромонтажа 10% - для IP31, 20% - для IP 44/ Это связано с ухудшением условий охлаждения

Я обычно так и делаю.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика