Как выбрать автомат с учетом запаса? Сколько должен быть запас у автоматического выключателя от расчетного тока 10-20%? |
Автор: | Сергей [ 14 июн 2012, 17:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запас автоматического выключателя |
APS писал(а): Как выбрать автомат с учетом запаса? Сколько должен быть запас у автоматического выключателя от расчетного тока 10-20%? Все зависит от время-токовой характеристики. Есть автоматы, для которых рекомендуется коэффициент надежности Кн принимать 1,25 (если не ошибаюсь, серии АЕ2046), а есть, где Кн=1 (ВА57-...) |
Автор: | k-igor [ 15 июн 2012, 06:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запас автоматического выключателя |
APS писал(а): Как выбрать автомат с учетом запаса? Сколько должен быть запас у автоматического выключателя от расчетного тока 10-20%? Посмотрите ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Б. Расчетные формулы для выбора защитных аппаратов в осветительных и силовых электрических сетях. Судя по таблице, которая там предоставлена, если нет двигателя, то коэффициент можно не учитывать. А если есть двигатель, то для автоматического выключателя с комбинированным расцепителем Iр>=1.25Iнэ Iр — номинальный ток или уставка номинального тока теплового расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой или регулируемой обратнозависимой от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия осечки); Iнэ — номинальный ток электроприемника. |
Автор: | АндрейНАФ [ 21 июл 2012, 19:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запас автоматического выключателя |
Если автомат установлен в щитке, то в зависимости от IP нужно будет дополнительно снижать номинальный ток. По информации Белэлектромонтажа 10% - для IP31, 20% - для IP 44/ Это связано с ухудшением условий охлаждения |
Автор: | k-igor [ 21 июл 2012, 20:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запас автоматического выключателя |
АндрейНАФ писал(а): Если автомат установлен в щитке, то в зависимости от IP нужно будет дополнительно снижать номинальный ток. По информации Белэлектромонтажа 10% - для IP31, 20% - для IP 44/ Это связано с ухудшением условий охлаждения Я обычно так и делаю. |