Поведения автомата при переходном процессе
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=2177
Страница 1 из 2

Автор:  Mad kot [ 13 июн 2012, 09:16 ]
Заголовок сообщения:  Поведения автомата при переходном процессе

Проблема: просадка напряжения далее идет выбивание 2-х не связанных между собой автоматов (ABB 10 А маркировку уточню позже).
Умные товарищи сразу говорят КЗ ищите (это уже второй случай подобная просадка уже была и также вышибала 2 автомата на 10А) по их логике КЗ так и ждет просадку чтоб выбить эти 2 автомата.
Автоматы сидят на разных фазах, при пропадении напряжения полностью предусмотрен переход на другие ввода, автоматы вводные на 40А и 25А.
Нагрузкой на автоматы являются релейные схемы (катушки реле штук 10 максимум) и сухие контакты опять таки приходящие на катушки реле(в момент расцепления автомата не замкнутые), то есть нагрузка копеечная.
Мое мнение что это никак не КЗ, нужны аргументы чтобы доказать, и найти решение проблемы.

Автор:  Сергей [ 13 июн 2012, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поведения автомата при переходном процессе

Mad kot писал(а):
Проблема: просадка напряжения далее идет выбивание 2-х не связанных между собой автоматов (ABB 10 А маркировку уточню позже).
Умные товарищи сразу говорят КЗ ищите (это уже второй случай подобная просадка уже была и также вышибала 2 автомата на 10А) по их логике КЗ так и ждет просадку чтоб выбить эти 2 автомата.
Автоматы сидят на разных фазах, при пропадении напряжения полностью предусмотрен переход на другие ввода, автоматы вводные на 40А и 25А.
Нагрузкой на автоматы являются релейные схемы (катушки реле штук 10 максимум) и сухие контакты опять таки приходящие на катушки реле(в момент расцепления автомата не замкнутые), то есть нагрузка копеечная.
Мое мнение что это никак не КЗ, нужны аргументы чтобы доказать, и найти решение проблемы.

Чтобы помочь Вам доказать это, нужно взглянуть на схемы. А вдруг причина в чем-то другом? Не забудьте привести полное наименование (тип) автомата.

Автор:  Mad kot [ 13 июн 2012, 23:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поведения автомата при переходном процессе

Сфотографировал часть схемы с 1-м из выбиваемых автоматов (автомат Т-34а больше в схеме он нигде не фигурирует)
При работе практически все контакты разомкнуты.

Автор:  Mad kot [ 14 июн 2012, 01:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поведения автомата при переходном процессе

Фотки схем и автоматов
Автоматы не АВВ а легранд

Автор:  k-igor [ 14 июн 2012, 05:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поведения автомата при переходном процессе

При чем тут к.з. при просадке напряжения? Если автомат в работоспособном состоянии, то он может сработать в двух случаях:
1 при перегрузке, т.е. ток будет в нашем случае больше 10А.
2 при срабатывании электромагнитного расцепителя (нужно характеристику автомата смотреть).
Я думаю здесь дело в самоиндукции и дело не в токе, а напряжении.

Автор:  Сергей [ 14 июн 2012, 07:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поведения автомата при переходном процессе

А Вы можете уточнить, что предшествовало отключению автоматов (срабатывание какого-либо реле или еще что-то), поскольку сам по себе он отключиться не может. Выявить это можно путем поочередного шунтирования контактов для включения управляющего реле.
А все же не мешало бы выложить полную принципиальную схему с перечнем элементов (всякое бывает, может проектировщик что-то напутал).

Автор:  Mad kot [ 14 июн 2012, 22:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поведения автомата при переходном процессе

Вся схема на формате ватмана, вверху фото части схемы где используется один из выбиваемых автоматов (больше нигде), если бы в схеме были ошибки завод бы не работал (этот автомат питает схему блокировок уже 7 лет как, проблемы только последние пол года).
Про предшествующие события ничего точного сказать не могу, была ночь, из общих сведений: вставали насосы, часть запустилась автозапуском часть по АВР перешла, вентиляционное оборудование все вырубилось.
И еще подобных автоматов на объекте 16, установлены 7 лет назад, с тех пор ни разу не прогружались и не проверялись. Но выбивает только 2.

Автор:  k-igor [ 15 июн 2012, 05:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поведения автомата при переходном процессе

Mad kot писал(а):
Вся схема на формате ватмана, вверху фото части схемы где используется один из выбиваемых автоматов (больше нигде), если бы в схеме были ошибки завод бы не работал (этот автомат питает схему блокировок уже 7 лет как, проблемы только последние пол года).
Про предшествующие события ничего точного сказать не могу, была ночь, из общих сведений: вставали насосы, часть запустилась автозапуском часть по АВР перешла, вентиляционное оборудование все вырубилось.
И еще подобных автоматов на объекте 16, установлены 7 лет назад, с тех пор ни разу не прогружались и не проверялись. Но выбивает только 2.

Может дело в автомате, нужно просто заменить или поменять с другим.

Автор:  Сергей [ 15 июн 2012, 07:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поведения автомата при переходном процессе

k-igor писал(а):
Mad kot писал(а):
Вся схема на формате ватмана, вверху фото части схемы где используется один из выбиваемых автоматов (больше нигде), если бы в схеме были ошибки завод бы не работал (этот автомат питает схему блокировок уже 7 лет как, проблемы только последние пол года).
Про предшествующие события ничего точного сказать не могу, была ночь, из общих сведений: вставали насосы, часть запустилась автозапуском часть по АВР перешла, вентиляционное оборудование все вырубилось.
И еще подобных автоматов на объекте 16, установлены 7 лет назад, с тех пор ни разу не прогружались и не проверялись. Но выбивает только 2.

Может дело в автомате, нужно просто заменить или поменять с другим.

Замена на новый мне больше нравится.

Автор:  Mad kot [ 15 июн 2012, 09:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поведения автомата при переходном процессе

Мне понятно что дело в автомате, до замены ждать 2 месяца придется (производство безостановочное).
Вопрос был в физике процесса, получается что катушки реле, которые были запитаны, при просадке напряжения, токами самоиндукции выбили автомат (предположительно уже не соответствующего заявленным характеристикам).
Дело за малым, доказать начальству.
И еще вопрос к специалистам, к какой категории относятся схемы блокировки (при останове большие убытки и развал технологического режима), и какие требования должны соблюдаться при эксплуатации таких схем (конкретно просадки и скачки напряжения).