 Заголовок сообщения: Re: Поведения автомата при переходном процессе
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 11:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Mad kot писал(а):
Мне понятно что дело в автомате, до замены ждать 2 месяца придется (производство безостановочное).
Вопрос был в физике процесса, получается что катушки реле, которые были запитаны, при просадке напряжения, токами самоиндукции выбили автомат (предположительно уже не соответствующего заявленным характеристикам).
Дело за малым, доказать начальству.
И еще вопрос к специалистам, к какой категории относятся схемы блокировки (при останове большие убытки и развал технологического режима), и какие требования должны соблюдаться при эксплуатации таких схем (конкретно просадки и скачки напряжения).

А какая у вас категория электроснабжения? Я так понимаю первая.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Поведения автомата при переходном процессе
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 17:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2012, 09:05
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Должна быть первая


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Поведения автомата при переходном процессе
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 19:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Mad kot писал(а):
Должна быть первая

А на самом деле не первая?
Судя по производтсву, однозначно первая должна быть.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика