Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Поведения автомата при переходном процессе http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=2177 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Mad kot [ 13 июн 2012, 09:16 ] |
Заголовок сообщения: | Поведения автомата при переходном процессе |
Проблема: просадка напряжения далее идет выбивание 2-х не связанных между собой автоматов (ABB 10 А маркировку уточню позже). Умные товарищи сразу говорят КЗ ищите (это уже второй случай подобная просадка уже была и также вышибала 2 автомата на 10А) по их логике КЗ так и ждет просадку чтоб выбить эти 2 автомата. Автоматы сидят на разных фазах, при пропадении напряжения полностью предусмотрен переход на другие ввода, автоматы вводные на 40А и 25А. Нагрузкой на автоматы являются релейные схемы (катушки реле штук 10 максимум) и сухие контакты опять таки приходящие на катушки реле(в момент расцепления автомата не замкнутые), то есть нагрузка копеечная. Мое мнение что это никак не КЗ, нужны аргументы чтобы доказать, и найти решение проблемы. |
Автор: | Сергей [ 13 июн 2012, 10:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поведения автомата при переходном процессе |
Mad kot писал(а): Проблема: просадка напряжения далее идет выбивание 2-х не связанных между собой автоматов (ABB 10 А маркировку уточню позже). Умные товарищи сразу говорят КЗ ищите (это уже второй случай подобная просадка уже была и также вышибала 2 автомата на 10А) по их логике КЗ так и ждет просадку чтоб выбить эти 2 автомата. Автоматы сидят на разных фазах, при пропадении напряжения полностью предусмотрен переход на другие ввода, автоматы вводные на 40А и 25А. Нагрузкой на автоматы являются релейные схемы (катушки реле штук 10 максимум) и сухие контакты опять таки приходящие на катушки реле(в момент расцепления автомата не замкнутые), то есть нагрузка копеечная. Мое мнение что это никак не КЗ, нужны аргументы чтобы доказать, и найти решение проблемы. Чтобы помочь Вам доказать это, нужно взглянуть на схемы. А вдруг причина в чем-то другом? Не забудьте привести полное наименование (тип) автомата. |
Автор: | Mad kot [ 13 июн 2012, 23:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поведения автомата при переходном процессе |
Сфотографировал часть схемы с 1-м из выбиваемых автоматов (автомат Т-34а больше в схеме он нигде не фигурирует) При работе практически все контакты разомкнуты. |
Автор: | Mad kot [ 14 июн 2012, 01:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поведения автомата при переходном процессе |
Фотки схем и автоматов Автоматы не АВВ а легранд |
Автор: | k-igor [ 14 июн 2012, 05:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поведения автомата при переходном процессе |
При чем тут к.з. при просадке напряжения? Если автомат в работоспособном состоянии, то он может сработать в двух случаях: 1 при перегрузке, т.е. ток будет в нашем случае больше 10А. 2 при срабатывании электромагнитного расцепителя (нужно характеристику автомата смотреть). Я думаю здесь дело в самоиндукции и дело не в токе, а напряжении. |
Автор: | Сергей [ 14 июн 2012, 07:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поведения автомата при переходном процессе |
А Вы можете уточнить, что предшествовало отключению автоматов (срабатывание какого-либо реле или еще что-то), поскольку сам по себе он отключиться не может. Выявить это можно путем поочередного шунтирования контактов для включения управляющего реле. А все же не мешало бы выложить полную принципиальную схему с перечнем элементов (всякое бывает, может проектировщик что-то напутал). |
Автор: | Mad kot [ 14 июн 2012, 22:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поведения автомата при переходном процессе |
Вся схема на формате ватмана, вверху фото части схемы где используется один из выбиваемых автоматов (больше нигде), если бы в схеме были ошибки завод бы не работал (этот автомат питает схему блокировок уже 7 лет как, проблемы только последние пол года). Про предшествующие события ничего точного сказать не могу, была ночь, из общих сведений: вставали насосы, часть запустилась автозапуском часть по АВР перешла, вентиляционное оборудование все вырубилось. И еще подобных автоматов на объекте 16, установлены 7 лет назад, с тех пор ни разу не прогружались и не проверялись. Но выбивает только 2. |
Автор: | k-igor [ 15 июн 2012, 05:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поведения автомата при переходном процессе |
Mad kot писал(а): Вся схема на формате ватмана, вверху фото части схемы где используется один из выбиваемых автоматов (больше нигде), если бы в схеме были ошибки завод бы не работал (этот автомат питает схему блокировок уже 7 лет как, проблемы только последние пол года). Про предшествующие события ничего точного сказать не могу, была ночь, из общих сведений: вставали насосы, часть запустилась автозапуском часть по АВР перешла, вентиляционное оборудование все вырубилось. И еще подобных автоматов на объекте 16, установлены 7 лет назад, с тех пор ни разу не прогружались и не проверялись. Но выбивает только 2. Может дело в автомате, нужно просто заменить или поменять с другим. |
Автор: | Сергей [ 15 июн 2012, 07:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поведения автомата при переходном процессе |
k-igor писал(а): Mad kot писал(а): Вся схема на формате ватмана, вверху фото части схемы где используется один из выбиваемых автоматов (больше нигде), если бы в схеме были ошибки завод бы не работал (этот автомат питает схему блокировок уже 7 лет как, проблемы только последние пол года). Про предшествующие события ничего точного сказать не могу, была ночь, из общих сведений: вставали насосы, часть запустилась автозапуском часть по АВР перешла, вентиляционное оборудование все вырубилось. И еще подобных автоматов на объекте 16, установлены 7 лет назад, с тех пор ни разу не прогружались и не проверялись. Но выбивает только 2. Может дело в автомате, нужно просто заменить или поменять с другим. Замена на новый мне больше нравится. |
Автор: | Mad kot [ 15 июн 2012, 09:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поведения автомата при переходном процессе |
Мне понятно что дело в автомате, до замены ждать 2 месяца придется (производство безостановочное). Вопрос был в физике процесса, получается что катушки реле, которые были запитаны, при просадке напряжения, токами самоиндукции выбили автомат (предположительно уже не соответствующего заявленным характеристикам). Дело за малым, доказать начальству. И еще вопрос к специалистам, к какой категории относятся схемы блокировки (при останове большие убытки и развал технологического режима), и какие требования должны соблюдаться при эксплуатации таких схем (конкретно просадки и скачки напряжения). |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |