Автор:  Стас [ 07 май 2012, 10:47 ]
Заголовок сообщения:  Автоматмы серии ВА47-29 и ВА88-32

В чем различие между автоматом, например, модульной серии ВА47-29 16А и ВА88-32 16А? Тот и тот имеют защиту от перегрузки и к.з.

Автор:  Andrey [ 07 май 2012, 11:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматмы серии ВА47-29 и ВА88-32

Как минимум габаритом отличаются :D Еще можно сравнить характеристики электромагнитных расцепителей. Вы не указали характеристику ВА47-29

Автор:  Стас [ 07 май 2012, 12:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматмы серии ВА47-29 и ВА88-32

Ну если взять самые распространенные с характеристикой С.

Автор:  Alex [ 07 май 2012, 13:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматмы серии ВА47-29 и ВА88-32

Стас писал(а):
В чем различие между автоматом, например, модульной серии ВА47-29 16А и ВА88-32 16А? Тот и тот имеют защиту от перегрузки и к.з.

У ВА47-29 16С наибольшая отключающая способность 4,5кА, а у ВА88-32 – 12,5кА. Т.е. ВА88-32 может отключать более высокие токи. По электрической износостойкости ВА88-32 уступают ВА47-29 16С (1500 против 6000 циклов). По характеристике электромагнитного расцепителя у ВА88-32 нечто среднее между характеристикой С и D. Отсюда вывод: у ВА88-32 применяйте на подстанциях, распредустройствах, а ВА47-29 16С и другие модульные автоматы – в распределительных и групповых щитах.

Автор:  k-igor [ 07 май 2012, 17:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматмы серии ВА47-29 и ВА88-32

Еще к модульному автомату максимум сечение 25 мм2 подключить, а к ВА88-32 можно большее, при необходимость, по-моему, даже шины для подключения кабеля дополнительно можно поставить на автомат.