Заголовок сообщения: Re: Автоматмы серии ВА47-29 и ВА88-32
Добавлено: 07 май 2012, 13:04
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Стас писал(а):
В чем различие между автоматом, например, модульной серии ВА47-29 16А и ВА88-32 16А? Тот и тот имеют защиту от перегрузки и к.з.
У ВА47-29 16С наибольшая отключающая способность 4,5кА, а у ВА88-32 – 12,5кА. Т.е. ВА88-32 может отключать более высокие токи. По электрической износостойкости ВА88-32 уступают ВА47-29 16С (1500 против 6000 циклов). По характеристике электромагнитного расцепителя у ВА88-32 нечто среднее между характеристикой С и D. Отсюда вывод: у ВА88-32 применяйте на подстанциях, распредустройствах, а ВА47-29 16С и другие модульные автоматы – в распределительных и групповых щитах.
Заголовок сообщения: Re: Автоматмы серии ВА47-29 и ВА88-32
Добавлено: 07 май 2012, 17:27
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Еще к модульному автомату максимум сечение 25 мм2 подключить, а к ВА88-32 можно большее, при необходимость, по-моему, даже шины для подключения кабеля дополнительно можно поставить на автомат.