 Заголовок сообщения: Автоматмы серии ВА47-29 и ВА88-32
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 10:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 май 2012, 10:44
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В чем различие между автоматом, например, модульной серии ВА47-29 16А и ВА88-32 16А? Тот и тот имеют защиту от перегрузки и к.з.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Автоматмы серии ВА47-29 и ВА88-32
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 11:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Как минимум габаритом отличаются :D Еще можно сравнить характеристики электромагнитных расцепителей. Вы не указали характеристику ВА47-29


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматмы серии ВА47-29 и ВА88-32
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 12:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 май 2012, 10:44
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну если взять самые распространенные с характеристикой С.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматмы серии ВА47-29 и ВА88-32
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 13:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Стас писал(а):
В чем различие между автоматом, например, модульной серии ВА47-29 16А и ВА88-32 16А? Тот и тот имеют защиту от перегрузки и к.з.

У ВА47-29 16С наибольшая отключающая способность 4,5кА, а у ВА88-32 – 12,5кА. Т.е. ВА88-32 может отключать более высокие токи. По электрической износостойкости ВА88-32 уступают ВА47-29 16С (1500 против 6000 циклов). По характеристике электромагнитного расцепителя у ВА88-32 нечто среднее между характеристикой С и D. Отсюда вывод: у ВА88-32 применяйте на подстанциях, распредустройствах, а ВА47-29 16С и другие модульные автоматы – в распределительных и групповых щитах.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматмы серии ВА47-29 и ВА88-32
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 17:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Еще к модульному автомату максимум сечение 25 мм2 подключить, а к ВА88-32 можно большее, при необходимость, по-моему, даже шины для подключения кабеля дополнительно можно поставить на автомат.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика