 Заголовок сообщения: Автоматмы серии ВА47-29 и ВА88-32
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 10:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 май 2012, 10:44
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В чем различие между автоматом, например, модульной серии ВА47-29 16А и ВА88-32 16А? Тот и тот имеют защиту от перегрузки и к.з.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Автоматмы серии ВА47-29 и ВА88-32
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 11:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Как минимум габаритом отличаются :D Еще можно сравнить характеристики электромагнитных расцепителей. Вы не указали характеристику ВА47-29


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматмы серии ВА47-29 и ВА88-32
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 12:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 май 2012, 10:44
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну если взять самые распространенные с характеристикой С.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматмы серии ВА47-29 и ВА88-32
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 13:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Стас писал(а):
В чем различие между автоматом, например, модульной серии ВА47-29 16А и ВА88-32 16А? Тот и тот имеют защиту от перегрузки и к.з.

У ВА47-29 16С наибольшая отключающая способность 4,5кА, а у ВА88-32 – 12,5кА. Т.е. ВА88-32 может отключать более высокие токи. По электрической износостойкости ВА88-32 уступают ВА47-29 16С (1500 против 6000 циклов). По характеристике электромагнитного расцепителя у ВА88-32 нечто среднее между характеристикой С и D. Отсюда вывод: у ВА88-32 применяйте на подстанциях, распредустройствах, а ВА47-29 16С и другие модульные автоматы – в распределительных и групповых щитах.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматмы серии ВА47-29 и ВА88-32
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 17:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Еще к модульному автомату максимум сечение 25 мм2 подключить, а к ВА88-32 можно большее, при необходимость, по-моему, даже шины для подключения кабеля дополнительно можно поставить на автомат.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика