Автор: | Сашка [ 07 мар 2012, 15:24 ] |
Заголовок сообщения: | УЗО в животноводческих помещениях |
В ПУЭ в п. 1.7.177 написано"В животноводческих помещениях, в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов, должна быть выполнена защита при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не менее 100мА, устанавливаемых на вводном щите". Возникает вопрос, а почему в этих помещениях я не могу поставить УЗО на более низкие токи, к примеру, на 30мА? |
Автор: | Сергей [ 09 мар 2012, 03:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: УЗО в животноводческих помещениях |
Сашка писал(а): В ПУЭ в п. 1.7.177 написано"В животноводческих помещениях, в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов, должна быть выполнена защита при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не менее 100мА, устанавливаемых на вводном щите". Возникает вопрос, а почему в этих помещениях я не могу поставить УЗО на более низкие токи, к примеру, на 30мА? По-моему, просто опечатка. Хотя, может быть, не менее 100 мА - с целью противопожарной защиты, но в этом случае было бы "...и не более 300 мА" Обратитесь к разработчикам ПУЭ, вопрос можно задать в компанию EMON: info@emon.ru У нас с ними договор на оказание консультационных услуг. |
Автор: | Роман [ 09 мар 2012, 11:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: УЗО в животноводческих помещениях |
Сашка писал(а): В ПУЭ в п. 1.7.177 написано"В животноводческих помещениях, в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов, должна быть выполнена защита при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не менее 100мА, устанавливаемых на вводном щите". Возникает вопрос, а почему в этих помещениях я не могу поставить УЗО на более низкие токи, к примеру, на 30мА? Это связано с тем, что в таких помещениях могут быть ложные срабатывания, если поставить УЗО на 30мА, поскольку на изоляцию кабелей оказывает очень сильное влияние специфическая окружающая там среда. И еще, УЗО на 100мА обеспечивает безопасность животных. Вот с этих соображений и рекомендуют в животноводческих помещениях предусматривать УЗО на 100мА. |
Автор: | Сергей [ 09 мар 2012, 15:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: УЗО в животноводческих помещениях |
Роман писал(а): Сашка писал(а): В ПУЭ в п. 1.7.177 написано"В животноводческих помещениях, в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов, должна быть выполнена защита при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не менее 100мА, устанавливаемых на вводном щите". Возникает вопрос, а почему в этих помещениях я не могу поставить УЗО на более низкие токи, к примеру, на 30мА? Это связано с тем, что в таких помещениях могут быть ложные срабатывания, если поставить УЗО на 30мА, поскольку на изоляцию кабелей оказывает очень сильное влияние специфическая окружающая там среда. И еще, УЗО на 100мА обеспечивает безопасность животных. Вот с этих соображений и рекомендуют в животноводческих помещениях предусматривать УЗО на 100мА. Согласно ГОСТ 50571.14-96 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ Часть 7 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ РАЗДЕЛ 705 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ" Введение ...наличие сельскохозяйственных животных, которые по сравнению с человеком более чувствительны к действию электрического напряжения и которых необходимо защищать не только от возможного электропоражения, но также и от электропатологии 705.412.5 Цепи штепсельных розеток должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО), реагирующими на дифференциальный ток, с номинальным током срабатывания (уставкой по дифференциальному току) не более 30 мА. Примечание - Если на вводе в помещение (см. 705.422) уставка УЗО по дифференциальному току не превышает 30 мА, то дополнительная защита цепей штепсельных розеток не требуется. п.705.42 Защита от тепловых воздействий (см. ГОСТ Р 50571.4) 705.422 Защита от пожара Во избежание возникновения пожара следует установить на вводе в помещение УЗО с уставкой по дифференциальному току не выше 300 мА... Остается сделать вывод, что - либо в ПУЭ опечатка: вместо "не менее 100 мА" должно быть "не более 100 мА" - либо "не менее 100 мА" предусмотрено исключительно для обеспечения селективности работы защиты. Во втором случае, как и говорил ранее, должно быть "...и не более 300 мА" |
Автор: | Роман [ 09 мар 2012, 16:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: УЗО в животноводческих помещениях |
Я считаю здесь ключевая фраза в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов Именно в этих случаях УЗО на 100мА. |
Автор: | Сергей [ 10 мар 2012, 02:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: УЗО в животноводческих помещениях |
Роман писал(а): Я считаю здесь ключевая фраза в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов Именно в этих случаях УЗО на 100мА. Обращаю внимание: "...не менее 100 мА" - то есть, может быть и 300 мА и 500 мА (есть и такие) ))) А выравнивание - снижает шаговое напряжение. Согласно ПУЭ п.1.7.174 В зоне размещения животных в полу должно быть выполнено выравнивание потенциалов... Тогда какие же условия должны быть по п.1.7.177, с учетом 1.7.174, при которых не требуется выравнивание потенциалов? Единственное, что приходит в голову - это отсутствие животных в этих помещениях. |
Автор: | Anna [ 25 апр 2012, 15:10 ] |