Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 02 ноя 2024, 11:18

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: УЗО в животноводческих помещениях
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 15:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:15
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В ПУЭ в п. 1.7.177 написано"В животноводческих помещениях, в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов, должна быть выполнена защита при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не менее 100мА, устанавливаемых на вводном щите". Возникает вопрос, а почему в этих помещениях я не могу поставить УЗО на более низкие токи, к примеру, на 30мА?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: УЗО в животноводческих помещениях
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 03:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Сашка писал(а):
В ПУЭ в п. 1.7.177 написано"В животноводческих помещениях, в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов, должна быть выполнена защита при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не менее 100мА, устанавливаемых на вводном щите". Возникает вопрос, а почему в этих помещениях я не могу поставить УЗО на более низкие токи, к примеру, на 30мА?

По-моему, просто опечатка. Хотя, может быть, не менее 100 мА - с целью противопожарной защиты, но в этом случае было бы "...и не более 300 мА"
Обратитесь к разработчикам ПУЭ, вопрос можно задать в компанию EMON: info@emon.ru У нас с ними договор на оказание консультационных услуг.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: УЗО в животноводческих помещениях
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 11:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Сашка писал(а):
В ПУЭ в п. 1.7.177 написано"В животноводческих помещениях, в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов, должна быть выполнена защита при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не менее 100мА, устанавливаемых на вводном щите". Возникает вопрос, а почему в этих помещениях я не могу поставить УЗО на более низкие токи, к примеру, на 30мА?

Это связано с тем, что в таких помещениях могут быть ложные срабатывания, если поставить УЗО на 30мА, поскольку на изоляцию кабелей оказывает очень сильное влияние специфическая окружающая там среда.
И еще, УЗО на 100мА обеспечивает безопасность животных.
Вот с этих соображений и рекомендуют в животноводческих помещениях предусматривать УЗО на 100мА.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: УЗО в животноводческих помещениях
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 15:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Роман писал(а):
Сашка писал(а):
В ПУЭ в п. 1.7.177 написано"В животноводческих помещениях, в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов, должна быть выполнена защита при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не менее 100мА, устанавливаемых на вводном щите". Возникает вопрос, а почему в этих помещениях я не могу поставить УЗО на более низкие токи, к примеру, на 30мА?

Это связано с тем, что в таких помещениях могут быть ложные срабатывания, если поставить УЗО на 30мА, поскольку на изоляцию кабелей оказывает очень сильное влияние специфическая окружающая там среда.
И еще, УЗО на 100мА обеспечивает безопасность животных.
Вот с этих соображений и рекомендуют в животноводческих помещениях предусматривать УЗО на 100мА.



Согласно ГОСТ 50571.14-96 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
Часть 7
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
РАЗДЕЛ 705
"ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ"

Введение
...наличие сельскохозяйственных животных, которые по сравнению с человеком более чувствительны к действию электрического напряжения и которых необходимо защищать не только от возможного электропоражения, но также и от электропатологии

705.412.5 Цепи штепсельных розеток должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО), реагирующими на дифференциальный ток, с номинальным током срабатывания (уставкой по дифференциальному току) не более 30 мА.
Примечание - Если на вводе в помещение (см. 705.422) уставка УЗО по дифференциальному току не превышает 30 мА, то дополнительная защита цепей штепсельных розеток не требуется.

п.705.42 Защита от тепловых воздействий (см. ГОСТ Р 50571.4)
705.422 Защита от пожара
Во избежание возникновения пожара следует установить на вводе в помещение УЗО с уставкой по дифференциальному току не выше 300 мА...

Остается сделать вывод, что
- либо в ПУЭ опечатка: вместо "не менее 100 мА" должно быть "не более 100 мА"
- либо "не менее 100 мА" предусмотрено исключительно для обеспечения селективности работы защиты.
Во втором случае, как и говорил ранее, должно быть "...и не более 300 мА"


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: УЗО в животноводческих помещениях
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 16:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Я считаю здесь ключевая фраза в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов
Именно в этих случаях УЗО на 100мА.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: УЗО в животноводческих помещениях
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 02:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Роман писал(а):
Я считаю здесь ключевая фраза в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов
Именно в этих случаях УЗО на 100мА.

Обращаю внимание: "...не менее 100 мА" - то есть, может быть и 300 мА и 500 мА (есть и такие) )))
А выравнивание - снижает шаговое напряжение. Согласно ПУЭ п.1.7.174 В зоне размещения животных в полу должно быть выполнено выравнивание потенциалов...
Тогда какие же условия должны быть по п.1.7.177, с учетом 1.7.174, при которых не требуется выравнивание потенциалов? Единственное, что приходит в голову - это отсутствие животных в этих помещениях.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеСообщение было удалено | удалил: k-igor | 25 апр 2012, 15:11.
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика