Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Вышибает дифавтомат
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=2013
Страница 1 из 2

Автор:  Михаил71 [ 04 мар 2012, 14:01 ]
Заголовок сообщения:  Вышибает дифавтомат

Проблема следующая - новый дом, по выходным делаю ремонт (косметику). В очередную субботу приехал, отключен входной автомат и дифавтомат, который отвечает за розетки в комнатах. Остальные (дифавтомат на розетки кухня-санузел, простые автоматы на освещение) включены. Включил входной автомат, затем включил отключенный диф, и он тут же вырубается вместе с входным. В розетки никто ничего не совал, в квартиру вообще никто не входил. Выбивает только его. Если его не включать, входной автомат нормально включается.
Вопрос - проблема в проводке (повторюсь, дом новый, но сухой давно и проводка проложена далеко не месяц назад) либо косячный дифавтомат (фирмы ENF АД-32 С16 ток 32 мА). ПОМОГИТЕ.

Автор:  k-igor [ 04 мар 2012, 16:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вышибает дифавтомат

Михаил71 писал(а):
Проблема следующая - новый дом, по выходным делаю ремонт (косметику). В очередную субботу приехал, отключен входной автомат и дифавтомат, который отвечает за розетки в комнатах. Остальные (дифавтомат на розетки кухня-санузел, простые автоматы на освещение) включены. Включил входной автомат, затем включил отключенный диф, и он тут же вырубается вместе с входным. В розетки никто ничего не совал, в квартиру вообще никто не входил. Выбивает только его. Если его не включать, входной автомат нормально включается.
Вопрос - проблема в проводке (повторюсь, дом новый, но сухой давно и проводка проложена далеко не месяц назад) либо косячный дифавтомат (фирмы ENF АД-32 С16 ток 32 мА). ПОМОГИТЕ.

Для начала я бы посоветовал отсоединить кабель с нижних зажимов дифавтомата. Затем включить вводной автомат и дифавтомат, если все работает, значит дело в проводке. Здесь два варианта: либо проводка, либо дифавтомат.

Автор:  plutovec [ 01 фев 2013, 15:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вышибает дифавтомат

Вышибает DPN при выключении сетевого фильтра (простой, типа Pilot)и не каждый раз. Спрашивал у производителей фильтров, говорят, что надо обращаться к производителям дифавтомата. В чем может быть причина?

Автор:  k-igor [ 01 фев 2013, 17:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вышибает дифавтомат

plutovec писал(а):
Вышибает DPN при выключении сетевого фильтра (простой, типа Pilot)и не каждый раз. Спрашивал у производителей фильтров, говорят, что надо обращаться к производителям дифавтомата. В чем может быть причина?

DPN - датчик превышения напряжения? Типа как расцепитель максимального напряжения?

Автор:  plutovec [ 01 фев 2013, 18:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вышибает дифавтомат

Дифференциальный автоматический выключатель DPN N Vigi представляет собой дифференциальный выключатель
нагрузки (защита от токов утечки), совмещенный с автоматическим выключателем (защита от перегрузок или коротких
замыканий).
Автоматические дифференциальные выключатели типа DPN N Vigi позволяет реализовать:
• комплексную защиту цепей от коротких замыканий, перегрузок и повреждений изоляции;
• защиту людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токоведущими частями;
• защиту электроустановки от риска возникновения пожара (300 мА);
• селективность защит при каскадном соединении аппаратов на токи утечки 30 мА и 300 мА.

Автор:  k-igor [ 01 фев 2013, 19:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вышибает дифавтомат

plutovec писал(а):
Вышибает DPN при выключении сетевого фильтра (простой, типа Pilot)и не каждый раз. Спрашивал у производителей фильтров, говорят, что надо обращаться к производителям дифавтомата. В чем может быть причина?

А как вышибает? От утечки? Кнопочка есть на дифавтоте, которая сигнализирует, что дифавтомат сработал от тока утечки?

Автор:  plutovec [ 01 фев 2013, 20:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вышибает дифавтомат

В момент нажатия клавиши выкл. на сетевом фильтре- DPN срабатывает и рычажок отключается в низ и соответственно все питание в квартире. Кнопочки нет, только рычажок.

Автор:  k-igor [ 01 фев 2013, 20:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вышибает дифавтомат

plutovec писал(а):
В момент нажатия клавиши выкл. на сетевом фильтре- DPN срабатывает и рычажок отключается в низ и соответственно все питание в квартире. Кнопочки нет, только рычажок.

Сеть в доме трехпроводная или двухпроводная?
Думаю надо разобрать сетевой фильтр и посмотреть кнопку. Возможно при коммутации где-то землю цепляет.

Автор:  Сергей [ 02 фев 2013, 11:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вышибает дифавтомат

С пилотами такое бывает. У нас на работе тоже УЗО вышибало, пока пилот не заменили

Автор:  k-igor [ 02 фев 2013, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вышибает дифавтомат

Сергей писал(а):
С пилотами такое бывает. У нас на работе тоже УЗО вышибало, пока пилот не заменили

А проблему с ними так и не решили? Брак что ли...

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/