 Заголовок сообщения: Вышибает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 14:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 мар 2012, 13:52
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Проблема следующая - новый дом, по выходным делаю ремонт (косметику). В очередную субботу приехал, отключен входной автомат и дифавтомат, который отвечает за розетки в комнатах. Остальные (дифавтомат на розетки кухня-санузел, простые автоматы на освещение) включены. Включил входной автомат, затем включил отключенный диф, и он тут же вырубается вместе с входным. В розетки никто ничего не совал, в квартиру вообще никто не входил. Выбивает только его. Если его не включать, входной автомат нормально включается.
Вопрос - проблема в проводке (повторюсь, дом новый, но сухой давно и проводка проложена далеко не месяц назад) либо косячный дифавтомат (фирмы ENF АД-32 С16 ток 32 мА). ПОМОГИТЕ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вышибает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 16:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил71 писал(а):
Проблема следующая - новый дом, по выходным делаю ремонт (косметику). В очередную субботу приехал, отключен входной автомат и дифавтомат, который отвечает за розетки в комнатах. Остальные (дифавтомат на розетки кухня-санузел, простые автоматы на освещение) включены. Включил входной автомат, затем включил отключенный диф, и он тут же вырубается вместе с входным. В розетки никто ничего не совал, в квартиру вообще никто не входил. Выбивает только его. Если его не включать, входной автомат нормально включается.
Вопрос - проблема в проводке (повторюсь, дом новый, но сухой давно и проводка проложена далеко не месяц назад) либо косячный дифавтомат (фирмы ENF АД-32 С16 ток 32 мА). ПОМОГИТЕ.

Для начала я бы посоветовал отсоединить кабель с нижних зажимов дифавтомата. Затем включить вводной автомат и дифавтомат, если все работает, значит дело в проводке. Здесь два варианта: либо проводка, либо дифавтомат.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вышибает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 15:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 фев 2013, 14:47
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вышибает DPN при выключении сетевого фильтра (простой, типа Pilot)и не каждый раз. Спрашивал у производителей фильтров, говорят, что надо обращаться к производителям дифавтомата. В чем может быть причина?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вышибает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 17:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
plutovec писал(а):
Вышибает DPN при выключении сетевого фильтра (простой, типа Pilot)и не каждый раз. Спрашивал у производителей фильтров, говорят, что надо обращаться к производителям дифавтомата. В чем может быть причина?

DPN - датчик превышения напряжения? Типа как расцепитель максимального напряжения?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вышибает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 18:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 фев 2013, 14:47
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Дифференциальный автоматический выключатель DPN N Vigi представляет собой дифференциальный выключатель
нагрузки (защита от токов утечки), совмещенный с автоматическим выключателем (защита от перегрузок или коротких
замыканий).
Автоматические дифференциальные выключатели типа DPN N Vigi позволяет реализовать:
• комплексную защиту цепей от коротких замыканий, перегрузок и повреждений изоляции;
• защиту людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токоведущими частями;
• защиту электроустановки от риска возникновения пожара (300 мА);
• селективность защит при каскадном соединении аппаратов на токи утечки 30 мА и 300 мА.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вышибает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 19:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
plutovec писал(а):
Вышибает DPN при выключении сетевого фильтра (простой, типа Pilot)и не каждый раз. Спрашивал у производителей фильтров, говорят, что надо обращаться к производителям дифавтомата. В чем может быть причина?

А как вышибает? От утечки? Кнопочка есть на дифавтоте, которая сигнализирует, что дифавтомат сработал от тока утечки?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вышибает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 20:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 фев 2013, 14:47
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В момент нажатия клавиши выкл. на сетевом фильтре- DPN срабатывает и рычажок отключается в низ и соответственно все питание в квартире. Кнопочки нет, только рычажок.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вышибает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 20:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
plutovec писал(а):
В момент нажатия клавиши выкл. на сетевом фильтре- DPN срабатывает и рычажок отключается в низ и соответственно все питание в квартире. Кнопочки нет, только рычажок.

Сеть в доме трехпроводная или двухпроводная?
Думаю надо разобрать сетевой фильтр и посмотреть кнопку. Возможно при коммутации где-то землю цепляет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вышибает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 11:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
С пилотами такое бывает. У нас на работе тоже УЗО вышибало, пока пилот не заменили


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вышибает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 12:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
С пилотами такое бывает. У нас на работе тоже УЗО вышибало, пока пилот не заменили

А проблему с ними так и не решили? Брак что ли...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика