Работа УЗО (дифавтоматов) с люминесцентными лампами http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=2005 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | алексей [ 24 фев 2012, 13:53 ] |
Заголовок сообщения: | Работа УЗО (дифавтоматов) с люминесцентными лампами |
У меня такая проблема. В школе выполнили электромонтажные работы. По проекту каждый учебный класс подключен через отдельный диф. автомат. В каждом классе установлено 12 - 15 люминесцентных светильников и 2 розетки. Периодически при включении светильников в классах отключаются диф. автоматы. Особенно утром когда включают несколько классов сразу. Я пытаюсь объяснить заказчику, что работы выполнены по проекту и причина в том что проектировщик не разделил сеть освещения и розеточную сеть, а в светильниках при включении возникает ток утечки. Подскажите может кто знает. Сколько люмин. светильников или ламп можно включать в одну группу с УЗО? Есть ли какой-нибудь норматив? Или хотя бы какой ток утечки возникает от одной люмин. лампы? |
Автор: | k-igor [ 24 фев 2012, 14:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Работа УЗО (дифавтоматов) с люминесцентными лампами |
алексей писал(а): У меня такая проблема. В школе выполнили электромонтажные работы. По проекту каждый учебный класс подключен через отдельный диф. автомат. В каждом классе установлено 12 - 15 люминесцентных светильников и 2 розетки. Периодически при включении светильников в классах отключаются диф. автоматы. Особенно утром когда включают несколько классов сразу. Я пытаюсь объяснить заказчику, что работы выполнены по проекту и причина в том что проектировщик не разделил сеть освещения и розеточную сеть, а в светильниках при включении возникает ток утечки. Подскажите может кто знает. Сколько люмин. светильников или ламп можно включать в одну группу с УЗО? Есть ли какой-нибудь норматив? Или хотя бы какой ток утечки возникает от одной люмин. лампы? Нет таких требований включать люминесцентные светильники в учебных классах через дифавтомат. Или может я чего-то не знаю:) Розетки должны быть включены через дифавтоматы, если установлены на столах, то дополнительно должны иметь коммутационные аппараты на столе у преподователя. Поэтому я с вами согласен, это ошибка проектировщиков. |
Автор: | Сергей [ 24 фев 2012, 15:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Работа УЗО (дифавтоматов) с люминесцентными лампами |
Светильники 1 класса защиты от поражения электрическим током следует подключать через УЗО только при их установке на высоте менее 2,5 м (ПУЭ издание 7, раздел 6), светильники 2 класса защиты вовсе не требуют заземления. Вы им намекните: составьте акт по результатам пусконаладочных работ и требуйте решения по доработке со стороны проектировщиков. |